海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 477|回复: 10

消火栓按钮需要直接启动消火栓泵?

[复制链接]

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 18:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般是消火栓按钮报警到消防中心,由系统联动消火栓泵,另外消防中心有硬线可启停消火栓泵,规范没有提到按钮直接启泵(但实际操作中有很多人这么作),只说到在消防中心要有硬线联动
回复

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 18:55:52 | 显示全部楼层
我觉得消火栓按钮应该具备直接启动消火栓泵的功能,原因很简单,一是图集上明确要求有!二是假设你通过主机软启动水泵(消火栓按钮报警回火灾报警控制主机,通过编程逻辑来启动水泵)万一报警主机故障或瘫痪后请问你的水泵还能通过按钮来启动吗?

诸如此类的还有喷淋泵和压力开关的关系有的是通过压力开关动作,反馈信号回报警主机,然后通过编程软启动水泵,缺陷同上。

消火栓按钮直接起泵一般原理(普遍型):消火栓按钮直接起泵一般需要3根线,DC24V,启泵线,反馈线。按钮有一对常开触电,接24V和启泵线,按钮动作后触电闭合,启泵线接到水泵控制箱里面的继电器线圈上,继而线圈动作(前提继电器自带G线),接触器动作,水泵动作。水泵动作后,从接触器上取一组闭合点接反馈线。反馈线反馈G线回按钮,点亮起泵指示灯。

压力开关直接起泵一般原理(普遍型):在压力开关旁边加继电器。压力开关上接两根线,其中一根带DC24V的电源,压力开关动作后触电闭合另一根线传输24V电源到继电器,继而继电器动作(前提是继电器自带G线),取一组继电器动作后闭合点反馈信号回控制中心,取一组继电器动作后闭合点做启泵作用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 18:55:52 | 显示全部楼层
消火栓报警按钮的作用:直接启动消火栓泵,把信号反馈到消防报警主机
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 18:55:52 | 显示全部楼层
一般设计要求消火栓按钮反馈信号到消防值班中心,消防主机接收信号后启动消防泵,如果火灾时没有人击碎按钮,消防值班中心人员先发现火警时也可以直接用手动启动消防泵
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 18:55:52 | 显示全部楼层
建筑防火规范中有说,在给排水部分,消火栓旁加启泵按钮
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-5-17 18:55:52 | 显示全部楼层
不过建筑设计防火规范8.6.2.九条:高层工业建筑和水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消火栓泵的按钮,并应有保护设施,照这么理解,一般民用建筑和水箱能满足要求的就可以不设
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 18:55:52 | 显示全部楼层
如果消火栓按钮已经能直接启动消防泵了,为什么消防控制室除了要求能总线控制消防泵外,还应能手动自动控制?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 18:55:52 | 显示全部楼层
规范要求消火栓按钮能直接启动消防泵,这是因为当消防报警控制器故障或没电的情况时消火栓按钮仍能启动消防泵,消防报警控制器正常时需要监控消防泵的运行及控制消防泵
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 18:55:52 | 显示全部楼层
消火栓按钮可以直接启动消防泵,并同时将信号反馈到消防控制中心
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 18:55:52 | 显示全部楼层
消火栓按钮本来就已经具备直接启动消火栓泵的功能的里面接的一个直接启动线就是做这个作用的。
回复 支持 反对