我们的在建市政工程中,室外雨水管道和污水管道交叉了,我想知道交叉处如何处理?

回复

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-17 18:56:26 | 显示全部楼层
我收集的一篇文章:

一、管道交叉处理的原则

2.管道交叉处理中应当尽量保证满足其最小净距,且有压管道让无压管、支管避让干线管、小口径管避让大口径管

二、管道交叉处理的方法

在施工排水管道时,为了保证下面的管道安全又便于检修、上面的管道不致下沉破坏,应进行必要的处理。

1.混凝土或钢筋混凝土排水圆管在下,铸铁管、钢管在上。上面管道已建,进行下面排水圆管施工时,采用在槽底砌砖墩的处理方法。上下管道同时施工时,且当钢管或铸铁管道的内径不大于400mm时,宜在混凝土管道两侧砌筑砖墩支承。

2.混凝土或钢筋混凝土排水圆管(直径<600mm)在下,铸铁管,钢管在上,高程有冲突,必须压低下面排水圆管断面时,将下面排水圆管改为双排铸铁管、加固管或方沟。

3.混合结构或钢筋混凝土矩形管渠与其上方钢管道或铸铁管道交叉,当顶板至其下方管道底部的净空在70mm及以上时,可在侧墙上砌筑砖墩支承管道。当顶板至其下方管道底部的净空小于70mm时,可在顶板与管道之间采用低强度等级的水泥砂浆或细石混凝土填实,且其支承角不应小于900.一级建造师

4.圆形或矩形排水管道在上,铸铁管、钢管在下,上下管道同时施工时,在铸铁管、钢管外加套管或管廊。

5.排水管道在上,铸铁管、钢管在下,埋深较大挖到槽底有困难,进行上面排水管道施工时,上面排水管道基础在跨越下面管道的原开槽断面处加强。

6.当排水管道与其上方电缆管块交叉时,宜在电缆管块基础以下的沟槽中回填低强度等级的混凝土、石灰土或砌砖。

7.一条排水管道在下,另一排水管道或热力管沟在上,上下管道同时施工(或上面已建,进行下面排水管道施工)时,下面排水管道强度加大,满槽砌砖或回填C8混凝土、填砂。

8.排水方沟在下,另一排水管道或热力方沟在上,高程冲突,上下管道同时施工时,增强上面管道基础,位于下面排水方沟的顶板或根据情况,压扁排水方沟断面,但不应减小过水断面。

9.预应力混凝土管与已建热力管沟高程冲突,必须从其下面穿过施工时,先用钢管或钢筋混凝土套管过热力沟,再穿钢管代替预应力混凝土管。

10.预应力混凝土管在上,其他管道在下,上面管道已建,进行下面管道施工时,一般在下面槽底或方沟盖板上砌支墩。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-17 18:56:27 | 显示全部楼层
压力管让无压力管道,小管让大管,
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 18:56:27 | 显示全部楼层
这个也很好办,将雨水管和污水管中的一个小管径的管在交叉处切断,然后做一个普通的检查井,这个井一般称雨污结合井1、如果切断污水管,雨水管就不用特别处理(一般雨水管都是钢筋砼管);2、如果是切断雨水管,污水管是HDPE管(假设为HDPE管,污水管常用管),那么污水管井内要加一个做了防腐的钢套管。类似附件图片
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 18:56:27 | 显示全部楼层
写错了,“将雨水管和污水管中的一个小管径的管在交叉处切断”中的“小管径”应该是“大管径”
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 18:56:27 | 显示全部楼层
加中间过渡井,污水穿过雨水井!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 18:56:27 | 显示全部楼层
首先要看两个交叉的管道的标高,看是不是碰头了,不碰头的话,深的先埋再埋浅的如果碰头的话,我们现场一般是请示设计院,看设计院怎么处理,出联系单,一般来说是加一个雨水井,污水穿过雨水井就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 18:56:27 | 显示全部楼层
如前所说,用一个井,雨水管断开,污水管穿过检查井
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 18:56:27 | 显示全部楼层
这个真需要征求相关管线单位的意见,你做的再好再安全,他不让可,等于0啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 18:56:27 | 显示全部楼层
管道交叉处理原则中,应尽可能满足其最小净距,同时要求,有压管道避让无压管、支管避让干线管、小口径管避让大口径管
回复 支持 反对