锤击管桩怎么处理断桩
回复

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:56:38 | 显示全部楼层
问题描述不清楚!

如果是已经打完的桩,出现断桩问题,可以采取现浇混凝土接桩的方法进行处理

接桩桩径要比原桩径大10cm,混凝土强度不低于原桩混凝土强度,钢筋比低于原桩钢筋(强度)且锚固(搭接)要符合要求。

回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:56:38 | 显示全部楼层
如果断桩出现在上部可接桩处理,如果断桩深度太深就要请设计师出补桩变更处理
回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:56:38 | 显示全部楼层
按照国家规范规定作出相关处理
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:56:38 | 显示全部楼层
1.断桩处在施工面下2米内,按一楼说的进行接桩处理(注意接桩要领)
2.如果断桩处在施工面下2米以上,按二楼说的报请设计单位进行补桩。
不论按哪一项施工,必须有设计单位出具变更方可施工!
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:56:38 | 显示全部楼层
方法一:补桩
方法二:人工凿除断桩位置以上混凝土,然后接桩。
方法三:在桩身平面位置布置2至3个钻孔,抽芯至断桩以下位置,将断桩部位高压冲洗,然后高压注浆。
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:56:38 | 显示全部楼层
断桩在基础底标高2m范围内采用加固补强的作法,具体做法由设计院确定,2m以下做补桩处理,补桩直径及距离请设计院确定并出示书面做法