消防电梯的设置应符合下列要求: 

1. 消防电梯宜分别设在不同的防火分区内 
2. 消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于4.5㎡;公共建筑不应小于6.00㎡。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住 建筑不应小于6.00㎡;公共建筑不应小于10㎡。 
3. 消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道通向室外。 
4. 消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。 
5. 消防电梯的载重量不应小于800kg。 
6. 消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。 
7. 消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定。 
8. 消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧材料。 
9. 动力与控制电缆、电线应采取防水措施。 
10. 消防电梯轿厢内应设专用电话;并应在首层设供消防队员专用的操作按钮。 
11. 消防电梯间前室门口宜设挡水设施。