对于女儿墙构造柱的设置,规范没有做详细的构造说明,只是从计算方面说了一点(抗震规范5.2.4),但是一般情况下设计人员都不会去做计算,请问大家一般是怎么设计,最好能详细说明,对于6、7、8度地区,女儿墙高度为500和超过500mm如何设计有详细说明

回复

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-5-17 18:57:14 | 显示全部楼层
女儿墙构造柱间距为半开间并小于2m,适用于6、7、8、9、度,高度去500~1300,做法和一般构造柱一样,先砌墙后浇柱
详细见砌体规范6.3.2

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-5-17 18:57:14 | 显示全部楼层
<GB50003-2011砌体结构设计规范>:规定女儿墙构造柱间距不宜大于4m

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-5-17 18:57:14 | 显示全部楼层
女儿墙应设置构造柱,构造柱间距不宜大于4m,构造柱应伸至女儿墙顶并与现浇钢筋混凝土压顶整浇在一起
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
 补充一点,砖混结构女儿墙高900,构造柱间距的一般是间隔3米
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-5-17 18:57:14 | 显示全部楼层
GB50011-2010建筑抗震设计规范:
设计人员一般都是用图集:(具体以设计为准 )


回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
