此处室内消火栓管道应该不用成环吧?

[复制链接]

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 18:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
9层住宅
室外消防用水量15L/S
室内消防栓用水量5L/S
我觉得此住宅室内消防栓系统不需要成环设置吧?仅设置两路进水即可

回复

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 18:57:57 | 显示全部楼层
室内的可以不成环,按8.4.2.1可以不设成环,但条件允许最好能成环
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 18:57:57 | 显示全部楼层
如果是多层住宅,楼梯间那么小,只能设一个消火栓,和谁成环?回去看规范去!一根管也能2路进水吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 18:57:57 | 显示全部楼层
消防官道设计,按规范,一定要成环状,保证发生消防,有水及时供到失火点
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
超过五层或体积大于10000立方米的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑都要作环形的消防栓;超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓消防竖管的直径不应小于DN65。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 18:57:57 | 显示全部楼层
如果一层消防箱设置两个,由市政消防管网分两路消防立管供水,在消防立管的最高处及最低处必须沟通,在沟通管上加蝶阀这样即能分两路进水,也能分一路进水,便于维修。 其中一路消防立管最高处加一个试验消火栓,另外一路消防立管最高处加一个自动排气阀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 18:57:57 | 显示全部楼层
按照消防规范,消防管道必须成环行,以必须万无一失
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 18:57:58 | 显示全部楼层
室内的可以不成环,按8.4.2.1可以不设成环,但条件允许最好能成环 
支持7#
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-29 09:47 , Processed in 0.029836 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表