再请教一下,电井内配电箱是否需要层层都做重复接地?
回复

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 18:58:02 | 显示全部楼层
不需要,没有这个要求固定的一二三级配电箱也不用全部做重复接地。
需要说明的是现在工地上很多人对重复接地跟保护接零经常混淆,如果你说的是保护接零的话,那么PE线要接到每个电箱。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2072

帖子

1859

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1859
发表于 2014-5-17 18:58:02 | 显示全部楼层
一般电井中有接地扁钢,配电箱的外壳必须与接地扁钢连接
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-5-17 18:58:02 | 显示全部楼层
需要做
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-5-17 18:58:02 | 显示全部楼层
查规范了,并不是每个都要重复接地  中端、末端接地就行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-5-17 18:58:02 | 显示全部楼层
必须做!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 18:58:02 | 显示全部楼层
有条件当然最好做重复接地了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 18:58:03 | 显示全部楼层
10.3.4 高层建筑电气竖井内的接地干线,每隔3层应与相近楼板钢筋做等电位联结
回复 支持 反对

使用道具 举报