吊顶内金属或塑料给水管为防结露水都需要采取保温吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 18:58:30 | 显示全部楼层
1.消火栓、喷淋管道不需要保温,因为管道内的水基本不流动,管道同空气温差很小,不会产生冷凝水  2.自来水管道需要保温,因为在夏天,市政管网的自来水同室内空气存在温差,自来水在室内管道内流动快,造成管道同室内空气存在温差,有可能产生冷凝水。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 18:58:30 | 显示全部楼层
不需要给水管温度不低,不会出现凝露现,。除非是冷冻水管。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 18:58:30 | 显示全部楼层
需要,因为室内温度与管道温度不一致会出现结露
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 18:58:30 | 显示全部楼层
需要 ,因为室内温度比管道温度高时,比如夏天会出现结露还有给水管流量大的时候会出现结露。我们单位处理的办法就是做橡塑保温。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 18:58:30 | 显示全部楼层
设计要求做防结露
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 18:58:30 | 显示全部楼层
消防系统给水管道可以不保温,因为管道内的水基本不流动,管道同空气温差很小生活给水管是否要保温我认为要看地区,若在北方相对空气比较干糙,可以不保温,但在南方及沿海地区空气中水分较大,夏天容易结露要保温。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-5-17 18:58:30 | 显示全部楼层
流动的水才做防结露措施,消防管道一般都不做防结露保温措施,空调供回水管道及冷凝水管道必须做防结露保温生活给水管道在吊顶内也应该要做保温
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-5-17 18:58:30 | 显示全部楼层
1、金属管且管内水流动,做保温防结露是必须的2、金属管管内水流几乎不动,如消防水管,如果设置部位是空调出、回风通道,建议也做防结露处理。3、塑料管,如管壁厚足够,水流量又不是特别大,因其自身的导热系数小,也可不做防结露处理,如UPVC排水管、PP-R冷凝水管,当然条件允许做也无防。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-5-17 18:58:30 | 显示全部楼层
给水管道保温,消防、喷淋管道不需保温