高压给水系统入户消防管道要不要设倒流防止器?

[复制链接]

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-5-17 18:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:我厂区设了临时高压给水系统,入户消防管道要不要设倒流防止器或者止回阀 
回复

使用道具 举报

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-5-17 18:58:54 | 显示全部楼层
给排水设计规范3.4.7提出了止回阀的设置位置.
另8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:第1条中提到当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;从单体灭火安全性考虑两条引入管上都设在室外管网局部检修或有漏损情况下能保证供水的可靠性,至少不会有这根引入管供水,另一根泄水的隐患存在.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-5-17 18:58:54 | 显示全部楼层
入户从哪里接的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-5-17 18:58:54 | 显示全部楼层
接在厂区消防管道,是从消防水池出来的 
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-5-17 18:58:54 | 显示全部楼层
要的,这是设计规范要求的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-5-17 18:58:54 | 显示全部楼层
管理员CAD7878的回复
引用:3楼 shaoxinjian.com
要的,这是设计规范要求的 哪条,能说得更详细些吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 18:58:54 | 显示全部楼层
应该设止回阀
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 18:58:54 | 显示全部楼层
要的装在主出水管上就行了,不一定非要入户装。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 18:58:54 | 显示全部楼层
只要是进户管,必须设的,这样可以有效地防止停水时造成的负压,一般进户都设置止回阀,因为倒流器成本要高些,倒流防止器要比止回阀高级一些,前者是在后者的基础上生产出来的,前者可以有效的防止回水污染,而止回阀不行
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-17 18:58:54 | 显示全部楼层
需要设置防倒流阀,防止室外给水停水时消防水倒流
回复 支持 反对