海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 961|回复: 11

给水管内有空气?

[复制链接]

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 18:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个9层楼水塔 一条出水管供12户用户 其中10户用水正常,有两户大概用水10天左右就要取掉水表排空一次,才能正常用水,否则水量很小,这是怎么回事,怎么解决
回复

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 18:58:59 | 显示全部楼层
不知道
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 18:58:59 | 显示全部楼层
在管道的末端设置一个排气阀看能不能解决这个问题?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 18:58:59 | 显示全部楼层
设置一个排气的开关之类的把空气排掉嘛
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 18:58:59 | 显示全部楼层
应该是水管里面进入空气了把气排掉就好了

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 18:58:59 | 显示全部楼层
个觉得要检验一下水压两户之间的管道接口是OK?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 18:58:59 | 显示全部楼层
以上问题 多是水表和安装水表是封闭的不严,或螺丝扣带的不紧,有透气现象,检查一下如没有那,就看看主进户管和水表后进户管管径情况,是否存在外网管径小,室内主管网管径大现象,这些都不存在那就是把未端打开放水,让水流充满 个管内就可以了

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 18:58:59 | 显示全部楼层
我看水泵压力小

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 18:59:00 | 显示全部楼层
这是正常的,你想水压在由水塔至末端用户过程中一定会有变化,空气在水压较高时被溶解到水中,水压降低会释放,因此在末端设置排气阀组就可以了,即与隔断阀配套使用,以便于排气阀的检修
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 18:59:00 | 显示全部楼层
可以检查一下有没有产生负压的可能,还有是否有季节性因素

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-29 10:25 , Processed in 0.028148 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表