我要配个二级箱.6路的:用电设备为18台7.5KW潜水泵,每三台一路,想知道一下这个箱怎么配,用多大的漏电,和隔离.还有就是这个电流强度是怎么计算的啊?有点不太明白

回复

使用道具 举报

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-5-17 18:59:01 | 显示全部楼层
用YJV―4*35电缆进225A塑壳断路器,用BV―16电线下分六路,用六个63A断路器,每个断路器再敷设三路,用YJV―5*4分别进每个泵的开关葙,箱内设32A空气开关根据需要有的葙中还要配置双速保护器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-5-17 18:59:01 | 显示全部楼层
按照规范来说,一闸多机是不行的;18台水泵就应该是18个控制开关,并应配置三级水泵就地控制箱;

额定电流=额定功率/(根号3*额定电压*效率*功率因数)
效率一般取92%,功率因数取0.88
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-5-17 18:59:01 | 显示全部楼层
可设150NM的漏电

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2610

帖子

2444

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2444
发表于 2014-5-17 18:59:01 | 显示全部楼层
    根据临时用电安全规范,末端箱要求是一机一闸一漏电二级箱可以配置一总隔离开关--1#-6#空气开关在1#或6#空气开关下,分三路空气开关至各水泵控制箱。水泵控制开关不能装漏电开关,因为在水泵控制箱内有短路、过载保护。具体计算电流如上朋友说的,自己慢慢琢磨,多看基础知识书。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2610

帖子

2444

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2444
发表于 2014-5-17 18:59:01 | 显示全部楼层
过来看看

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2610

帖子

2444

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2444
发表于 2014-5-17 18:59:01 | 显示全部楼层
电流大小根据负载容量计算,
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-5-17 18:59:01 | 显示全部楼层
在你所说的二级配电盘中共分为六个回路,每个回路中的用电设备均需常开的话,每个回路中的工作电流约为45A,所以你得选用60A的漏电保护器一般在三相供电回路中的工作电流可以按2A/kW尽心估算就行。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-5-17 18:59:01 | 显示全部楼层
具体怎么布置,根据现场的实际情况定,具体计算可参照建筑施工手册,里面对于导线的截面,电缆型号说的很明确

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-5-17 18:59:01 | 显示全部楼层
学习学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2025-1-2 02:20 , Processed in 0.028401 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表