办公室的10个插座面板用4平方的线能带的动吗
回复

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 18:59:02 | 显示全部楼层
10个插座大概电流最大为25A,(办公室插座一般按每个插座0.5KW设计)四个平方的线单芯在30度空气中的载流量为45,所以足够了

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 18:59:02 | 显示全部楼层
主要是用电设备多少来确定线的大小
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 18:59:02 | 显示全部楼层
主要得考虑同时用电设备的总功率
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 18:59:02 | 显示全部楼层
应该分两种情况:
    1.如果办公室插座是三相四线供电的话,每相线只承受3-4个插座负载,每个插座最大负荷为2KW,四个插座的负荷为8KW,乘上系数0.8,最大功率为6.4KW,工作电流为:6.4*4.5=28.8A,而现在办公室的线是4㎡的,其安全载流量为4*7=28A,所以说,三相四线供电给办公室的10个插座是安全的也是正确的
    2.如办公室的10个插座全由单相220V的4㎡线连接的话,这样也可以,但10个插座的线路总电流不要超过30A,即总负荷不能大于7KW,这样使用才比较安全。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 18:59:02 | 显示全部楼层
看你需要用的设备的总功率有多少,4mm的BV线45A电流,220V的话大约9个KW吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 18:59:02 | 显示全部楼层
办公室内的十个插座的负荷一共是多少kw?插座距离在不大于30M时,3*4平方线的最大电流载流量在40A左右,最大负荷在7KW上下办公室不超过上面说的条件标准就没问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 18:59:03 | 显示全部楼层
办公室的10个插座面板用BV3*4mm2的线, 单相电,同时使用的用电总负荷控制在5.5KW以内,是能带动的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 18:59:03 | 显示全部楼层
应该是ikeyi的但是主要还是要看你里面的设备特别是大功率的机子。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 18:59:03 | 显示全部楼层
根据经验,一般的办公室是没有大功率的电器,4mm2的BV线足够了;但是如果有空调、大功率开水器,不管够不够都要分开支路设置