给水立管发出尖叫蜂鸣声是何原因?

[复制链接]

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 18:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
高层建筑分地区中区高区给水,立管采用衬塑DN65镀锌钢管,顶端设置自动放气阀,中间设置减压阀,现高区给水立管出现震动及蜂鸣响声,一般在用水高峰期时出现(平时也有不过声音很小能接受,晚上就特别大,特别是晚上半夜吵得业主睡不了觉),另外晚上半夜也经常出现响声,声音刺耳尖叫,发出声响时用手触摸管道 感觉到明显的震动

我检查了一下 每层都有管卡,穿楼板套管都完好无损。

回复

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2542

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2542
发表于 2014-5-17 18:59:10 | 显示全部楼层
给水立管出现这种情况并不常见,水锤的因素我不大相信,先试试以下方法:
1、排气阀工作是否正常,排除水中夹气;
2、有可能是用水量大,管径小,且外网供水能力很充足;
3、能否确认安装的是减压阀,不是减压孔板减压阀是否工作正常,不是阀瓣颤动;
4、离泵房多远,如果太近,可能是水泵不稳定(可见压力表剧烈抖动)而带来的;
5、由于流速过大,弯头较多,在弯头部位湍流造成震动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2542

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2542
发表于 2014-5-17 18:59:11 | 显示全部楼层
1、有可能是水锤发出的声音,根据图集02SS405-1,在阀门的出口加设橡胶隔振过滤器,应该就解决问题了

2、调整减压阀。

3、降低水压。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2542

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2542
发表于 2014-5-17 18:59:11 | 显示全部楼层
这个首先可能是水泵杨程选择不合适太大了,其它也有安装上面的问题,管卡和管道之间有没有垫橡胶垫,立管有没有设伸缩节,再有就是要是变频泵的话这样的事也少
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2735

帖子

5263

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5263
发表于 2014-5-17 18:59:11 | 显示全部楼层
我赞同2楼的说法,管道有声音叫水锤或水击,水泵压力过大过剩的压力未经过减压的话容易产生水锤,确认管道减压阀正常及排气阀正常即可我们以前给管道上安装水锤吸收器,很管用的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2735

帖子

5263

积分

版主

是管道内流速太高产生的噪音吗,还是管道有震动检查一下减压阀和排气阀