小区设计的消防系统,为一备一用,两台水泵,两路管道,正想将水泵做成一备一用,将管道做成一趟,在水泵末端将两台水泵用三通相连,形成水泵一备一用,管道一路,这样做可以吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 18:59:13 | 显示全部楼层
不可以,建筑设计防火规范规定:一组消防水泵的吸水管不能少于两条当其中一条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量 的供给要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 18:59:13 | 显示全部楼层
可以,你是说的是普水系统还是自喷系统你要看清楚,若是一个系统的管道有两路则可以用一趟,并看管道是否要加大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 18:59:13 | 显示全部楼层
2楼说的对,如果楼主水泵进水管100,那么可以用150甚至200并接后,连接至消防水池,只是水泵的阀门等需要安装在分开的并接以前部分,每台水泵一套
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 18:59:13 | 显示全部楼层
可以的2套供水管网合并成1套。
但是: 
1. 需要注意考虑管道中流量问题;
2. 泵的进水管道布置符合规范。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-5-17 18:59:13 | 显示全部楼层
不可以,建筑设计防火规范规定:一组消防水泵的吸水管不能少于两条当其中一条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量 的供给要求。消防水泵必须是一用一备。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-5-17 18:59:13 | 显示全部楼层
两路管路是不是指 两套消火栓系统 每套是一个消防泵,可以将两路合并成一路,水泵一备一用,进水管最好采用两路,根据消防保护区域内的建筑物的耐火等级、消防需水量、流量、消火栓保护范围等详细计算消防水泵的配置消防管网的管径流速是否满足消防要求。消防水泵需要并联与两路供水管网,如采用三通出现破裂,消防灭火系统就无法使用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-5-17 18:59:13 | 显示全部楼层
消防水泵的吸水管道必须单独设置管道上需安装闸阀。