无通气管的单立管排水系统的问题?

[复制链接]

0

主题

2072

帖子

1859

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1859
发表于 2014-5-17 18:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两张图是裙楼部分的商业排水管的系统图,一张是卫生间的排水,一张是厨房的,请教一下各位老师,立管顶部的管件是不是管堵?如果是管堵的话,可不可以把升到上一层的排水立管去掉?

回复

使用道具 举报

0

主题

2072

帖子

1859

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1859
发表于 2014-5-17 18:59:26 | 显示全部楼层
图纸上画的有问题,立管顶部应该是透气帽,管道未出屋面在室内顶板下装透气帽安装透气帽而非堵头是因为要保持管道内部压力同室外大气压相同,避免排水不畅。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2072

帖子

1859

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1859
发表于 2014-5-17 18:59:26 | 显示全部楼层
图纸上也不能算错,它是间断,一般应该是出屋面装透气帽的

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 18:59:26 | 显示全部楼层
应该是透气装置,不然 管内容易产生负压,排水不畅,宜堵塞
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 18:59:26 | 显示全部楼层
如果是室内的管道,也有可能是自动吸气阀,就是保证管道的压力,保证流水的通畅,就像一楼说的那样保证流水通畅,自动吸气阀是阻止臭气进入室内就像单流阀一样,只能吸不能出。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 18:59:26 | 显示全部楼层
底层排水除用吸气阀还有哪中通气方式
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 18:59:26 | 显示全部楼层
按现在的规范,不能这么设置,立管必须通气的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 18:59:26 | 显示全部楼层
超高层建筑,排水立管是铸铁柔性连接这种管道有一定的强度,一般重力排水不需消能装置,在排水底层需要放大排水管径。压力排水就需要安装消能装置。建议设计能给个书面的意见。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 18:59:27 | 显示全部楼层
不用设置消能装置 http://www.docin.com/p-280050682.html 采用柔性铸铁排水管后能避免跌入的石子是否会产生破坏性后果,因为石子掉落到一定速度后 就不会再加速了的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-5-17 18:59:27 | 显示全部楼层
不用设置消能装置
回复 支持 反对