海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 211|回复: 15

在梁的一端标注为4Φ25/5Φ25啥意思

[复制链接]

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-5-17 18:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
梁的标注为Φ8@100/200   4Φ20;4Φ25       g4Φ12

在梁的一端上部有4Φ25/5Φ25啥意思

回复

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 18:59:31 | 显示全部楼层
梁的标注为Φ8@100/200   4Φ20;4Φ25  g4Φ12Φ8@100/200是集中标注,表示梁内箍筋为Φ8,间距100mm (加密区)200mm(非加密区),4Φ20;4Φ25 表示梁上部为4Φ20通长钢筋,下部为4Φ25 通长钢筋,g4Φ12表示梁中间有4根Φ12的构造腰筋,每侧两根
在梁的一端上部有4Φ25/5Φ25是原位标注,在平法里面,原位标注优于集中标注,表示在支座处的钢筋为9根Φ25,其中第一排钢筋为4Φ25,第二排钢筋为5Φ25,第一排4Φ25的负筋达到净跨的1/3,与通长筋4Φ20的钢筋进行搭接,二排筋5Φ25达到净跨的1/4。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 18:59:31 | 显示全部楼层
Φ8@100/200表示梁内箍筋为Φ8,间距100mm (加密区)200mm(非加密区),4Φ20;4Φ25 表示梁上部为4Φ20通长钢筋,下部为4Φ25 通长钢筋,g4Φ12表示梁中间有4根Φ12的构造腰筋,每侧两根
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 18:59:31 | 显示全部楼层
4Φ25/5Φ25表示上部四根Φ25的钢筋,下部五根Φ25的钢筋
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 18:59:31 | 显示全部楼层
Φ8@100/200表示梁内箍筋为Φ8,间距100mm (加密区)200mm(非加密区),4Φ20;4Φ25 表示梁上部为4Φ20通长钢筋,下部为4Φ25 通长钢筋,g4Φ12表示梁中间有4根Φ12的构造腰筋,每侧两根在梁的一端上部有4Φ25/5Φ25,肯定设计标注错误,因为集中标注上部贯通筋为4Φ20,因此梁端原位标注应为4Φ20/5Φ25,表示上部钢筋上排为4Φ20贯通筋,二排为5Φ25的负弯矩筋伸至跨中1/4处,上下排筋间距≥25.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 18:59:31 | 显示全部楼层
这是梁端支座处的原位标注,表示梁端处上排钢筋是4根25的钢筋,梁端第二排钢筋是5根25的钢筋
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 18:59:31 | 显示全部楼层
Φ8@100/200表示梁内箍筋为Φ8,加密区间距100mm ,非加密区200mm,4Φ20;4Φ25 表示梁上部为4Φ20通长钢筋,下部为4Φ25 通长钢筋,g4Φ12表示梁中间有4根Φ12的构造腰筋,每侧两根
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 18:59:31 | 显示全部楼层
你参考一下
梁平法表示简单总结 
一、箍筋表示方法: 
⑴ φ10@100/200(2)       表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍 
⑵ φ10@100/200(4)       表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。 
⑶ φ8@200(2)         表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。 
⑷ φ8@100(4)/150(2)     表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。 
(5)L φ8@100/200    L表示螺旋箍筋 

一、 梁上主筋和梁下主筋同时表示方法 : 
⑴ 3Φ22,3Φ20       表示上部钢筋为3Φ22,     下部钢筋为3Φ20。 
⑵ 2φ12,3Φ18       表示上部钢筋为2φ12,     下部钢筋为3Φ18。 
⑶ 4Φ25,4Φ25       表示上部钢筋为4Φ25,     下部钢筋为4Φ25。 
⑷ 3Φ25,5Φ25       表示上部钢筋为3Φ25,     下部钢筋为5Φ25。 
二、 梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支座处) 
⑴ 2Φ20             表示两根Φ20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。 
⑵ 2Φ22+(4Φ12)     表示2Φ22 为通长,4φ12架立筋,用于六肢箍。 
⑶ 6Φ25 4/2           表示上部钢筋上排为4Φ25,下排为2Φ25。 
⑷ 2Φ22+ 2Φ22     表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。 
三、 梁腰中钢筋表示方法: 
⑴ G2φ12           表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根φ12。 
⑵ G4Φ14           表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根Φ14。 
⑶ N2Φ22           表示梁两侧的受扭钢筋,每侧一根Φ22。 
⑷ N4Φ18           表示梁两侧的受扭钢筋,每侧两根Φ18。 
四、 梁下部钢筋表示方法:(标在梁的下部) 
⑴ 4Φ25             表示只有一排主筋,4Φ25 全部伸入支座内。 
⑵ 6Φ25 2/4         表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,下排筋4Φ25。 
⑶ 6Φ25 (-2 )/4       表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,不伸入支座,下排筋4Φ25,全部伸入支座。 
⑷ 2Φ25 + 3Φ22(-3)/ 5Φ25     表示有两排筋,上排筋为5根。2Φ25伸入支座,3Φ22,不伸入支座。下排筋 5Φ25,通长布置。 
======================== 
B(bottom)表示梁底部钢筋或下部通长钢筋。  
T(top)表示梁顶部钢筋或上部通长钢筋。

截面尺寸、配筋等具体情况的平面图。它主要表达了梁的代号、平面位置、偏心定位尺寸、 
截面尺寸、配筋和梁顶面标高高差的具体情况。 

    1.梁的平面表示方法 

    1)  平面注写方式 
    平面注写方式是指在梁平面布置图上,分别在每一种编号的梁中选择一根梁,在其上 
注写截面尺寸和配筋具体数值。 
    梁平面注写方式包括集中标注和原位标注。集中标注表达梁的通用数值,原位标注表 
达梁的特殊数值。当梁的某部位不适用集中标注中的某项数值时,则在该部位将该项数值 
原位标注。在图纸中,原位标注取值优先,如图6.19 所示。 

    集中标注时,用索引线将梁的通用数值引出,在跨中集中标注一次,其内容有下列几 
项,自上而下分行注写。 
    (1) 第一行注写梁的编号和截面尺寸。编号由梁的类型代号、序号、跨数和有无悬挑 
代号几项组成。梁的类型代号见表 6-7。悬挑代号由A 和 B 两种,A 表示一端悬挑,B 表 
示两端悬挑。截面尺寸注写宽×高,位于编号的后面。如KL7(5A) 300×700 表示第7 号柜架 
梁,5 跨,一端有悬挑,截面宽 300mm,高700mm。 

     (2) 第二行注写箍筋的级别、直径、间距及肢数。加密区与非加密区的不同间距和肢 
数用“/ ”分隔。如φ10-100/200(4)表示箍筋为Ⅰ级钢筋,直径为 10mm,加密区间距为 100mm, 

非加密区间距为200mm,均为四肢箍

(3) 第三行注写梁上部和下部通用纵筋的根数、级别和直径。上部纵筋和下部纵筋两 
部分中间用“;”隔开,前面是上部纵筋,后面是下部纵筋。当一排纵筋的直径不同时, 
注写时用“+”相连,将角部纵筋写在前面,如2φ20+1φ18 表示两边为2 根φ20 的钢筋, 
中间为1 根φ18 的钢筋。无论上部还是下部钢筋,当为多排时,用“/ ”将各排纵筋自上而 
下分开,如6φ20 4/2 表示上一排纵筋为4 根φ20 的钢筋,下一排纵筋为2 根φ20 的钢筋。 

    (4) 第四行注写梁中部构造或抗扭纵筋(当梁中有时)的根数、级别和直径。构造钢筋前 
加符号“G”表示,抗扭钢筋前加符号“*”表示,接续注写设置在梁两个侧面的总配筋值, 
且对称配置。例如G4φ10 表示梁的两个侧面共配置4 根直径为 10mm 的纵向构造筋,每侧 
各配置 2φ10 钢筋;如*2φ20 表示梁的两个侧面共配置 2 根直径为 20mm  的纵向抗扭筋, 
每侧各配置 1φ20 钢筋。构造钢筋也可不标注,按标准构造详图施工。 

    (5) 第五行注写梁顶面标高高差。梁顶面标高高差是指相对于结构层楼面标高的高差 
值。有高差时,需将其写入括号内,无高差时不注写。当梁的顶面高于所在结构层的楼面 
标高时,其标高高差为正值,反之为负值。例如:(-0.050)表示梁顶面标高相对于结构层楼 
面低0.05m。即当结构层的楼面标高为14.950m 时,则表示该层该梁顶面标高为 14.9m。 
    当在梁上集中标注的内容不适用于某跨或某悬挑部分时,则将不同数值原位标注在该 
跨或该悬挑部分。原位标时,需注意以下几点。 
    (1) 当梁中间支座两边的上部纵筋相同时,可仅在支座的一侧标注,另一边省略不注; 
否则,须在两侧分别标注。 
    (2) 附加箍筋和吊筋直接画在平面图的主梁支座处,与主梁的方向一致,用引线引注 总配盘数值。当多数附加箍筋或吊筋相同时,可在梁平法施工图上统一注明,少数不同的, 在原位引注。施工时,附加箍筋或吊筋的几何尺寸采用标准构造详图。 
    2) 截面注写方式 
    截面注写方式是在分层绘制的梁平面布置图上,分别在不同编号的梁中各选择一根梁, 用单边剖切符号引出配筋图,并在其上注写截面尺寸和配筋具体数值的方式。具体来讲, 就是对梁按规定进行编号,从相同编号的梁中,选择一根梁,先将单边剖切符号画在梁上, 
再画出截面配筋详图,在配筋详图上直接标注截面尺寸,并采用引出线方式标注上部钢筋、 
下部钢筋、侧面钢筋和箍筋的具体数值。当某梁的顶面标高与结构层的楼面标高不同时, 
应在梁编号后注写梁顶面标高高差。如图 6.20 所示。 
    截面注写方式可以单独使用,也可与平面注写方式结合使用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 18:59:32 | 显示全部楼层
该端部上一排为4根20加4根25(长度为跨的1/3),二排为5根25(长度为跨的1/4)
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-5-17 18:59:32 | 显示全部楼层
梁的一端上部有4Φ25/5Φ25表示:梁端上部钢筋为两排,上排为4Φ25的,二排为5Φ25的
回复 支持 反对