施工现场的电缆可以沿地面敷设吗?有没有哪个规范规定能或者不能?听前辈说铠装电缆可以沿围墙敷设,我还想请问,铠装电缆是怎么沿围墙敷设的?
回复

使用道具 举报

0

主题

2638

帖子

2483

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2483
发表于 2014-5-17 18:59:39 | 显示全部楼层
由于我的疏忽,上传了一份过期的的规范现在重新发一份。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2638

帖子

2483

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2483
发表于 2014-5-17 18:59:39 | 显示全部楼层
发规范
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 18:59:39 | 显示全部楼层
有一个埋深的要求,不得小于700用黄砂或散热较好的材料覆盖;地面上并做好标识。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-17 18:59:39 | 显示全部楼层
按要求电缆是不可以沿地面敷设的,在现场做到有困难
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 18:59:39 | 显示全部楼层
施工现场临时用电安全技术规范

JGJ46-2005

    7.2.3 电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀埋地电缆路径应设方位标志。
7.2.4 电缆类型应根据敷设方式、环境条件选择。埋地敷设宜选用铠装电缆;当选用无铠装电缆时,应能防水、防腐。架空敷设宜选用无铠装电缆。
7.2.5 电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7m,并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。
7.2.6 埋地电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质体育馆场所及引出地面从2.0m高到地下0.2m处,必须加设防护套管,防护套管内径不应小于电缆外径的1.5倍。
7.2.7 埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于1m。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 18:59:39 | 显示全部楼层
施工现场的电缆不允许沿地面敷设, 可以沿围墙敷设,如何 敷设,请见规范
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-5-17 18:59:39 | 显示全部楼层
1、规范要求;2、便于电缆穿入管内;3、散热
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-5-17 18:59:39 | 显示全部楼层
根据施工现场临时用电安全技术规范7.2.3 电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械操作和介质腐蚀埋地电缆路径应设方位标志。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-5-17 18:59:39 | 显示全部楼层
不可以,埋下地下至少70cm或架空