柱钢筋弯钩应该放在基础承台钢筋下部有什么影响?

[复制链接]

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-5-17 18:59:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
柱钢筋弯钩应该放在基础承台钢筋下部有什么影响 

回复

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-5-17 18:59:41 | 显示全部楼层
柱钢筋弯钩应该放在基础承台钢筋上部,详见06G101-6第66、67页!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-5-17 18:59:41 | 显示全部楼层
柱钢筋弯钩应该放在基础承台钢筋上部如果放在基础承台钢筋下部,施工难度增大 也浪费钢筋。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-5-17 18:59:41 | 显示全部楼层
柱钢筋弯钩应该放在基础承台底部钢筋上面,锚入承台核芯区,柱是通过砼与钢筋将力传给承台, 若放在承台底部钢筋下面,柱纵筋弯钩无约束,导致锚固构造不符合规范,受力极为不利,柱纵筋会对承台造成附加斜拉应力
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-17 18:59:41 | 显示全部楼层
和大家的看法有些不同,我认为柱脚筋放在基础底钢筋下面虽然不妥,但并非是原则性错误只要柱钢筋伸入基础的长度假如满足钢筋锚固长度(一般情况都能满足)和保护层要求即可,弯钩绝大多数是为方便施工柱筋所设,底部弯钩钢筋承受的拉压应力几乎为零,要不要,长点短点,伸向哪里,均无大碍。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-17 18:59:41 | 显示全部楼层
番禺梁工你好,你认为哪个好,我画个简图如下:
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-17 18:59:41 | 显示全部楼层
基础可以看成一块板,地基向上有反力应该是先压在板上,板再传递给梁和柱子。如果你放错位置了。就变成了先压在柱子上了。那板不就白设计了么?受力状态就不理想了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-17 18:59:41 | 显示全部楼层
柱钢筋弯钩应该放在基础承台钢筋下部兑
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-5-17 18:59:41 | 显示全部楼层
柱子钢筋的弯钩放在承载底钢筋的上部和下部都没有关系,主要你要保证所有钢筋(包括柱钢筋弯钩)的保护层厚度满足设计要求就好了