发表于 2014-5-17 18:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有地梁时,混凝土是否浇筑到地梁底?是否考虑地梁钢筋的锚固?
回复

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 18:59:50 | 显示全部楼层
1、《JGJ-94-2008建筑桩基技术规程》规定:

2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202》5.1.4条规定: 灌注桩的桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m;

3、《建筑地基基础设计规范GB50007-2011》:8.5.3-10条规定:

4、G18-2009图集:

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 18:59:50 | 显示全部楼层
砼浇筑到桩顶时,要适当超过桩顶设计标高,一般可为50-70mm,以保证在剔除浮浆后,桩顶标高符合设计要求

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 18:59:50 | 显示全部楼层
1、设计说明中有明确规定,按图施工,并预留相应长度的钢筋
2、无设计说明按验收规范,按实际灌注混凝土比设计桩顶标高高0.5-1m。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 18:59:50 | 显示全部楼层
有地梁时,混凝土只能浇筑到地梁底,应考虑地梁钢筋的锚固
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 18:59:50 | 显示全部楼层
或许吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 18:59:50 | 显示全部楼层
由于灌注桩一般都有桩承台,混凝土浇筑到承台底标高

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 18:59:50 | 显示全部楼层
1、无桩帽时,桩基混凝土浇捣到梁底,桩基并预留钢筋与地梁锚固;

2、有桩帽时,桩基混凝土浇捣到桩帽底部,地梁锚入或放在桩帽上

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 18:59:50 | 显示全部楼层
深度
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 18:59:51 | 显示全部楼层
差不多
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 00:02 , Processed in 0.030488 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表