施工过程中,现浇板上线管部位监理要求加钢筋网片,增加的钢筋量如何与业主结算?

[复制链接]

0

主题

2638

帖子

2483

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2483
发表于 2014-5-17 19:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
施工过程中,现浇板上线管部位监理要求加钢筋网片,增加的钢筋量如何与业主结算?
回复

使用道具 举报

0

主题

2735

帖子

5263

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5263
发表于 2014-5-17 19:00:08 | 显示全部楼层
施工过程中,现浇板上线管部位监理要求加钢筋网片,我们这边多年前就实行了,设计图纸都会注明:

结算时按合同约定,签证要做好

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2735

帖子

5263

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5263
发表于 2014-5-17 19:00:08 | 显示全部楼层
只要是设计没有,而相关施工规范又无相关说明的,应由设计方提出变更依据,而如是建设方或监理方要求增加的,应办理签证手续,否则,最后审计才不理你加不加的,一概不认
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2735

帖子

5263

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5263
发表于 2014-5-17 19:00:08 | 显示全部楼层
结构设计说明里注明的按图施工没有注明向甲方监理签证。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-5-17 19:00:08 | 显示全部楼层
监理要求加钢筋网片这属于工程变更,应按施工合同关于工程变更的约定处理(包括结算)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-5-17 19:00:08 | 显示全部楼层
如果图纸上没有,就向甲方和监理办理签证。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-5-17 19:00:08 | 显示全部楼层
出具变更 业主结算
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-5-17 19:00:08 | 显示全部楼层
现在很多设计院已经有考虑线管多的部位楼板厚度加厚和配有双层双向钢筋,那么施工单位就必须要加并做好,如果图纸没有,监理单位认为有必要增加钢筋为了以后楼板产生开裂,监单位可以组织建设单位和设计单位建议增加钢筋网片,经大家同意后作会议记要或设计单位补充设计变更作为最后结算依据
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 19:00:08 | 显示全部楼层
1、图纸上有就按图施工

2、图纸上没有,相关规范也没有的,要设计院出变更,做签证,找甲方从新办理批价或根据合同条款调整,否则审计结算的时候一概不认,等于白干

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 19:00:08 | 显示全部楼层
出具变更就可以了,价格另行协商