高层剪力墙结构采用木模版,墙板一起浇筑,墙模板一套可以吗?墙模多长时间可以拆,既保证强度又不粘模?

[复制链接]

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 19:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
高层剪力墙结构采用木模版,墙板一起浇筑,墙模板一套可以吗?墙模多长时间可以拆,既保证强度又不粘模补充夏季施工,气温35度左右。

回复

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 19:00:45 | 显示全部楼层
35度左右隔一天可以拆墙模了,不会不粘模的, 墙模板一套可以的,够用用烂了再换。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 19:00:45 | 显示全部楼层
以拆模时不损伤混凝土边角为原则,35度的天气,快的12小时就可拆模一套足矣。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 19:00:46 | 显示全部楼层
一般高层柱模、剪力墙模都是一套的,往后如果是坏了、烂了才更换,看需要砼浇筑后2~3天之间拆模最好技能保证现浇结构不被破坏又能保证砼的水分不过早的散失从而造成砼强度降低,有的人或许会说保养的,但是从事现场工作的人都是知道的柱以及剪力墙基本上是很少有人会去保养的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 19:00:46 | 显示全部楼层
采用多层胶合木板可以用一套,可多次使用
我们一般是1,2天拆模,最多4天吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 19:00:46 | 显示全部楼层
拆的过早会造成混凝土中的水分严重丢失,使混凝土的强度降低啊!
还是浮云一天说得好,以不延误工期为原则,晚拆模可以保证现浇结构不被破坏又能保证砼的水分不过早的散失在高层建筑施工当中,下面几层还好,到了高处水都打不上去,你想想怎么养护啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 19:00:46 | 显示全部楼层
我虽然不是天天奥过呆在工地上,但是我跟着老师傅后面,基本上是过三四天的

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 19:00:46 | 显示全部楼层
怎么保证剪力墙模板不与板混凝土有接触?拆模时候这个地方是很容易坏掉的!如果是这里能保证的话,一般的中档模板可以周转4次到5次,最好的维萨板可以周转30次以上
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-5-17 19:00:46 | 显示全部楼层
高层建筑结构施工的柱模、剪力墙模一般都是考虑一套,往后遇到坏了、烂了才更换!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-5-17 19:00:46 | 显示全部楼层
成工网    

 