高层建筑的均压环除利用圈梁内两条主筋焊接成闭合环路时,还需要象屋面那样焊接方块网格吗?

回复

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 19:00:48 | 显示全部楼层
均压环是高层建筑物为防止击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类30米,二类45米,三类60米),每隔6米设一均压环。在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔6米设一均压环,其目的是便于将6米高度内上下两层的金属门、窗与均压环连接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 19:00:48 | 显示全部楼层
不需要,按规范的做法是利用最外围圈梁两根主筋焊成闭合环路,并与防雷引下线焊接就可以了,45米外围圈梁的主筋上还应预留10厘圆钢或者25*4扁铁与后期外窗或者金属栏杆做接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 19:00:48 | 显示全部楼层
1.按图施工
2.与防雷引下线可靠连接,不用做网格。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 19:00:48 | 显示全部楼层
是的,是要做网格的要把各个引下线连接起来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 19:00:49 | 显示全部楼层
首先要理解均压环概念,它是在圈梁位置利用圈梁内两条主筋焊接成闭合环路,起到整体避雷作用,屋面那样焊接方块网格也是形成整体避雷网与引下线连接,它们作法不同但作用相同
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 19:00:49 | 显示全部楼层
屋面的网格是避雷带,不是均压环,屋面中间网格避雷带分为明敷设和暗敷设,明敷设要设混凝土支墩固定,暗敷设是直接敷设在保温层内的

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 19:00:49 | 显示全部楼层
不需多此一举!
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2025-1-13 01:45 , Processed in 0.026458 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表