家用土暖气遇到的问题,麻烦帮我分析原因?

[复制链接]
wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 19:01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
家用土暖气遇到的问题,麻烦帮我分析原因暖气片散热都很好,问题就是盘炕管不热,农村的炕用pvc增强软管按"己"字形盘到炕上,但是水却不循环。什么原因呢?

回复

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 19:01:31 | 显示全部楼层
确实有问题:
1.进水管立管不能直接用三通分两环暖气片这环水阻远小于炕上的盘管水阻,所以炕上不热。
  要使用平衡管(俗称“羊头”)来分环。就是一个倒“h”形。水阻小的一环走侧管,水阻大的一环走直管。最好是焊接,也可以一个三通+三个用弯头来做。
2.看图中排气阀位置不对。应该是你的横管坡度设计反了。图上的排气阀的位置应该是机械循环的坡度方向。重力循环是低头走,坡度向下。坡度在千分之五到百分之一之间。
3.膨胀水箱(图中的加水槽)应该靠近锅炉。
4.取消暖气片回水管上的排气阀。每组暖气片上端外侧加排气阀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 19:01:31 | 显示全部楼层
两个支路,散热器的支路短,而且还是并联,水都被这短路了,图上感觉两个支路一样长,但是盘管要走很长的距离,水失调了,改变管径,或者改变回水的方式
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 19:01:31 | 显示全部楼层
锅炉不还有一个出水口吗,将另一出水口接到炕上,并安一阀门进行调整,使两个回路的回水温度大致相同就可以了取消多余的排汽,用水箱作排汽就可以了,注意管道的坡向别弄反了就行,土暖汽靠重力循环,有是坡度差一点,或系统存一点汽它都不热。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 19:01:31 | 显示全部楼层
靠自然循环并联连接,炕没有循环动力,不热是正常的把两组散热器串起来试试,再不行加台循环泵肯定行。注意:壁挂的散热器低了也会不热。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 19:01:31 | 显示全部楼层
土暖气系统水流循环完全靠冷热分层,你这系统太复杂了,所以循环不起来,建议在锅炉出水口上加一个小的管道泵,还有管道坡向,排气位置等
再补充点,将补水箱位置作为最高点,定压补水,定压管连接到回水的低点,就是回锅炉管道上,所有横管都要低于补水箱,气体从补水箱排出。循环泵的参数按每平米2.0- 3.0KG/H 配置。如果供暖面积一共50平米,水泵有0.15-0.2T/H就差不多了,扬程6-8米左右,用不了10米。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 19:01:31 | 显示全部楼层
有两个办法解决:1、把炉子的位置下降,让炉子的中心线和炕盘管的垂直高度差增加到1.35米,就可正常运行2、采用机械循环,增加一台微型热水泵也可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 19:01:31 | 显示全部楼层
一、最好采取串联的方式
二、应该加装一个循环泵
三、排气口不用那么多
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 19:01:31 | 显示全部楼层
当然不热了,土暖气没有循环泵,完全靠水密度的变化对流循环,所以当你将盘管盘到水平的炕面上时这种对流就基本不存在了,所以一定不热,其实也不是一点不循环,只是循环速度慢到可以忽略不计,而且问题是你另一边还有立式的暖气片,你应该知道这样的话即使两组暖气片也有时产生阴阳面的,何况是现在这样的情况可以考虑将系统改为串联,前提暖气要高于炕面。最好的办法还是加循环泵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-5-17 19:01:31 | 显示全部楼层
已经这样了,加循环泵是最佳选择费用最小、施工简单、保持原貌。