问题描述:新疆地区敞开式满堂脚手架在一场大风之后发生整体偏移,立杆最大偏移距离250mm,抽查卡扣扭力矩均达不到40N·m,楼层高8.7m,最大梁的尺寸为900*350mm,板厚120mm,总包单位要求脚手架拆掉重新搭设,考虑到施工费用及施工周期,老板要求出方案尽量不拆掉脚手架,请各位帮帮忙,这种情况有什么好的补救措施?
回复

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 19:01:35 | 显示全部楼层
是什么搭设的脚手架?一场大风之后发生整体偏移,说明整体风度极差,如此重要的模板工程及支撑体系,施工单位应当组织专家对专项方案进行论证

建质[2009]87号:

第五条 施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案;对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围见附件二。

二、模板工程及支撑体系

(一)工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模工程。

(二)混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上,施工总荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20kN/m2及以上。

(三)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载700Kg以上。

建议:重新审查论证专项方案,如果能加固采用固处理,不能则全部拆除,按专家论证后的方案重新返工。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 19:01:35 | 显示全部楼层
1、模板脚手架支撑整体偏移,整体刚度极差,要防止失稳;

2、“通过增加剪刀撑,增加梁底双排架,先浇筑柱子混凝土,柱子强度上来后将脚手架与柱子锁定在一起的方案进行处理”8m多高的独立柱子,因没形成整体,刚度也差。

3、增加梁底双排架,增加剪刀撑,并在倾斜的反向增加斜立杆加固;梁底增加的双排架、剪刀撑与柱连成整体,纵横向都要。这种偏移的脚手架验算仍按规范上的公式,将偏移后的分力考虑进去。对钢管接长的接头受力极为不利,要增加大量的拉杆与斜杆。

4、要进行承载力、变形、稳定性验算。

安全第一,谨慎采用。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 19:01:35 | 显示全部楼层
脚手架支撑整体偏移说明整体刚度差,可能 手架 专项方案 稳定性验算在起初就有问题。对于是否 拆掉脚手架重新搭设,只能看验算结果了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 19:01:35 | 显示全部楼层
脚手架整体偏移,说明脚手架整体性较好,稳定性不够,现发生整体偏移,需重新验算脚手架的受力情况及整体稳定性,验算后再考虑是否可以通过加固达到施工要求如能达到要求可以通过加固处理,如不能的话只有拆除后重新搭设。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 19:01:35 | 显示全部楼层
出纠偏方案找专家评审 评审完成后按照方案处理

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-5-17 19:01:35 | 显示全部楼层
高度不算高,应该可以根据整体偏移的情况采用加固措施进行解决但按要求还是必须经过专家根据现场实际情况进行论证后才能确定。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-5-17 19:01:35 | 显示全部楼层
整体偏移应该是固定处问题吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-5-17 19:01:35 | 显示全部楼层
拆掉!安全是最重要的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-5-17 19:01:35 | 显示全部楼层
如果物资充足,可以考虑在三层或者四层进行型钢挑出,只修改局部就可以了,但是专家论证是有必要的  风险共担 不是你一个人能担得了的