海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 578|回复: 4

一住宅装修后出现所有插座用电笔量地线都带电,什么原因?(所有插座未带电器)灯正常。?

[复制链接]
wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 19:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
用绝缘表测量L、N、PE线绝缘都符合要求未用万用表测量。请各位高手分析原因,如何解决?
回复

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-17 19:01:53 | 显示全部楼层
估计是保护零线(PE)没接地,形成感应电压测试一下找个插座带上电器,再测PE线应该是没有了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-17 19:01:53 | 显示全部楼层
这个原因不好找你看是不是保护零线(PE)没接地,而是与工作零线(N)接在一起,不起保护作用了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-17 19:01:53 | 显示全部楼层
应该是你的接地线没有做接地和重复接地,那是感应电流,不会有什么危险,不过还是建议你检查一个电源总箱里的接地端子是不是有接地连接,如没有的话还是接上为好,防患于未然吗!你说对不对
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 19:01:53 | 显示全部楼层
很有可能PE线接火了或串在火线上,用万用表测量一下PE线与N线及与L线的电压再看一下PE线上端接在什么地方?
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-23 14:29 , Processed in 0.029037 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表