污水池沿伸缩缝向俩侧漂移如何处理?污水池如何堵漏?

[复制链接]

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 19:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
2011年笔者在山东一家大型家纺集团任职,单位新建一个污水处理系统,其中厌氧池、生化池、沉降砂滤池、CASS池等几个不同的污水处理池组成总投资2000多万,其中生化池投资1000多万。工期从2011年2份-4月底结束,池子南北向80多米,东西20多米,中间有道伸缩缝,建成后进行注水试验,池子注满水发现多处漏水,水流成喷射状,同时伸缩处污水渗透,经观察注水24小时后,池子东西漂移约2CM,问1、什么原因造成的池子漂移?怎么解决?谁应该承担责任?2、如何堵漏?3、伸缩缝处如何处理采用什么样的材料或施工工艺?可以有效解决池子漏水问题,注意是印染类的污水处理,高碱,
回复

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 19:02:17 | 显示全部楼层
1、水池漂移的原因有可能是因水池渗水导致水池底板与下侧基层产生侧滑引发的,水池侧移方向估计为注水的方向相同,同时也因为渗水导致箱体与土层的有间隙,水土相溶成液态,壁体与土层的摩擦力减小,进而产生漂移一般来说这种事故的产生由承建单位负责,漏水成喷射状显然是混凝土蜂窝的直接引发的。2、堵漏,建议采用化学锚栓堵漏,方便且见效快。

3、伸缩缝处理建议采用耐碱且有韧性的防水材料,特别是对伸缩缝两侧池壁的处理较为重要。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 19:02:17 | 显示全部楼层
    请你再描述清晰一些:是到处漏水还是仅仅伸缩缝处漏水?伸缩缝几道,如何划分?(难道伸缩缝是南北方向设置,东西长才20米,为什么会向东西两个方向漂移?)伸缩缝采用什么材料,多宽?生化池基础采取什么形式?是什么地质土?水池是地下池还是地上池,或是半地下池?水池多高,池壁和池底板多厚?改造加固时能否停产施工?

    从你以上仅有的条件略知,恕我乱言我估计设计方在水池南北方向也设置了中间伸缩缝(太不应该,东西向才20米,完全不需设置),施工缝漏水,造成地基土膨胀液化(估计地基土是粘性很差的粉质土,无水时坚硬,遇水会迅速降低强度),降低了水池底板与土的摩擦力,水池中的水对池壁的侧压力,大于池基底的摩擦力,便会产生侧移,尤其是东西向短,每半边才10米,东西向的摩擦力更小,伸缩缝两边的水池便会向东西两个方向各自漂移。

    解决方案:首先要制止渗漏,其次要增加底板摩擦力。先把伸缩缝中物体清理干净,用环氧树脂向缝里面注浆(环氧树脂有一定弹性,可以起伸缩作用)。然后在水池底板钻孔向下施打带孔钢管短桩,最后向管内进行高压化学注浆,使土体与管桩以及池底板紧密连接成一体。至于桩顶与池底板如何锚接,需要设计者出大样图,结构既要满足工艺要求,又要经济简单并有操作性。

    你的描述,如果仅仅是伸缩缝漏水,可以判断设计者有很大责任,因为设计者应当明白“十缝九漏”可能造成的土质灾害引发的一系列后果,应该在水池80米长的南北向中间,设置一或两道后浇带即可。还有,水池底板不应直接放在这种土质上,基础应该用一定比例的碎石砂进行换填,可能会更好些。

    如果是由于池壁底板施工质量问题,到处漏水引发水渗到底板的土里,降低摩擦力,再引发侧移,由侧移引发伸缩缝更大的渗漏,形成恶性循环,这就是施工方的责任。

    生化池(一般称为曝气池)中的印染水,其碱性很低,处理时可以不考虑酸碱性的影响。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-5-17 19:02:17 | 显示全部楼层
    铁雨,抱歉,我把对标高错误楼主的评论不小心放在了你的空间,在此再次表示歉意!
    沥青+石英砂=沥青微细混凝土,不知道放在这里有何用处,我不是在上面的回复中说过,这种情形,不要使用沥青类相关产品,易老化,易变脆,易开裂,对填水池缝隙不适用,建议禁止使用

    无依据的东西谈论得太细致,继续下去会显得无意义,都是些猜测和估计,凭空想象,有违科学的严谨要求,建议双方讨论到此为止。

    谢谢您的尊重!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-5-17 19:02:17 | 显示全部楼层
水加上泥变成泥浆,成了最好的润滑剂山体滑坡就是这个原理。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2542

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2542
发表于 2014-5-17 19:02:17 | 显示全部楼层
向你推荐
RG聚合物水泥防水涂料

 RG聚合物水泥防水涂料技术特点:

A  聚合物水泥防水涂料具有很高弹性,能够抵抗一定的变形能力

B  聚合物水泥防水涂料具有很高的粘结强度,施工方便,可以形成整体防水层。

C  聚合物水泥防水涂料施工周期非常短,可以在潮湿基面施工。

D  RG聚合物水泥防水涂料为刮涂、刷涂或喷涂施工,可以在任何复杂混凝土上施工。

解决方法

○在水泥基底板(带有钢筋头)上,清除明水;

○在水泥基面上用RG-13韧性防水材料进行刮涂两边防水抗渗处理;

○在有漏水的钢筋根部,铲开,用RG-11防水堵漏处理;施工缝处也可如此处理。

大面积防水可采用RG聚合物水泥防水涂料(RG-22)设计防水层,在混凝土面上用聚合物水泥防水涂料做2布6涂柔性防水层,在防水层上可根据设计要求做保护层。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2542

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2542
发表于 2014-5-17 19:02:17 | 显示全部楼层
我看到设备管道安装队,在封预埋管套管时,用膨胀水泥加沥青麻丝封边的,效果很好但这只是用在刚度很大的混凝土孔洞中这么用的,用在大范围的易液化膨胀的土地基上的伸缩缝上,我不认同。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2735

帖子

5263

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5263
发表于 2014-5-17 19:02:17 | 显示全部楼层
用聚合物水泥防水涂料处理这个办法可行
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2735

帖子

5263

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5263
发表于 2014-5-17 19:02:17 | 显示全部楼层
说到措施,我没有什么发言权!但是我从楼主的文字中了解到 “池子长度80m,宽20m,中间有一道伸缩缝”这个不对吧,应该是30m一道吧?80m长明显少了再说池壁漏水,水池高度5.9m是一次性浇灌吧?如果一次性浇灌,工人不太负责任漏振了吧(振捣棒也应该不够长)?施工期间也没有做沉降监测吧(构筑物已经较长了)?设计的基础采用的什么基础?能否与黄河砂质土壤有效地产生最大摩擦力?如果采取补救措施了,个人建议增加变形监测。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2735

帖子

5263

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5263
发表于 2014-5-17 19:02:17 | 显示全部楼层
更正下,水池80m 没有沉降缝,这种构造没有见过,无语了!