海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 183|回复: 8

正压送风机和排烟风机是否可互用?

[复制链接]

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 19:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
施工单位定的一台正压送风机铭牌上标的是排烟风机,参数和正压风机一样,是否有影响?
回复

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 19:02:57 | 显示全部楼层
正压送风机不能当排烟风机用,排烟风机是消防专用,要求耐高温,在280度高温烟气情况下可以连续运转40分钟,而正压送风机一般的风机满足压力要求即可、对耐高温无特殊要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 19:02:57 | 显示全部楼层
不怕浪费可以用
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 19:02:57 | 显示全部楼层
不能用,正压送风机没有280度防火阀;用正压送风机代替排烟风机,当发生火灾后,烟气会沿着风管进入到室内,影响人的安全因此不能相互替换。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 19:02:57 | 显示全部楼层
不可通用

送风机不耐高温
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-5-17 19:02:57 | 显示全部楼层
不能通用啊 ,很明显的道理,首先在进行防排烟设计时间,防烟风机的风量、功率的计算与排烟风机的风量、功率的计算肯定是不一样的,怎么可以相互通用呢,同时,排烟风机要有要求在能在高温下连续运转的能力,而防烟风机没有这个功能,所以,一定不能通用,这样的事情不出事便罢,一出事,就麻烦了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-5-17 19:02:57 | 显示全部楼层
不可以,风机类型都不一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-5-17 19:02:57 | 显示全部楼层
施工现场要的是正压送风机,送来的是排烟风机,且参数是一样,应该是采购和供货商没沟通好,个人觉得排烟风机可以互换正压送风机,反之则不行,建议从两种风机价格上考虑采用哪种
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 19:02:57 | 显示全部楼层
不能,这两种风机的用途不一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-25 21:25 , Processed in 0.029835 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表