海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 431|回复: 19

墙体砌筑底部必须砌三层实心砖吗?

[复制链接]

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 19:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
大连地区高层施工,砌筑必须墙底下部有三层实心砖吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 19:02:58 | 显示全部楼层
一、高层砌体一般都是填充墙,如果设计是按《砌体工程施工质量验收规范》 GB 50203—2002, 施工时就执行2002规范执行

条文及说明:

二、如果设计是按规范《砌体工程施工质量验收规范》 GB 50203—2011(2012.5.1实施),施工时就执行2011规范执行。

条文:

条文说明:

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 19:02:58 | 显示全部楼层
你好:框架结构的后砌墙下按施工规范要求,墙下有200高的砖砌体(空心砖),主要是为了防水不光是你们大连,全国都是一样的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 19:02:58 | 显示全部楼层
后砌墙施工,规范要求墙体下砌筑200高实心砖,主要原因是后砌墙一般采用材料为空心砖、加气混凝土砌块等轻质材料,耐水性差,受水浸泡后强度降低,影响墙体质量,作用相当于厨卫间止水台,也可以用200高素混凝土代替
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 19:02:58 | 显示全部楼层
后砌墙施工,规范要求墙体下砌筑200高实心砖.后砌墙一般采用材料为空心砖、加气混凝土砌块等轻质材料,耐水性差,受水浸泡后强度降低,影响墙体质量.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-5-17 19:02:58 | 显示全部楼层
《砌体工程施工质量验收规范》 GB 50203—2002中规定:

9.1.5 用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部应
砌烧结普通砖或多孔砖,或普通混凝土小型空心砌块,或现浇混凝土坎台等,其高
度不宜小于200mm

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-5-17 19:02:58 | 显示全部楼层
 6 混凝土小型空心砌块砌体工程

6.1  一般规定

6.1.1  本章适用于普通混凝土小型空心砌块和轻骨料混凝土小型空心砌块(以下简称小砌砖)工程的质量验收

6.1.2  施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于28d。

说明:6.1.2 小砌块龄期达到28d之前,自身收缩速度较快,其后收缩速度减慢,且强度趋于稳定。为有效控制砌体收缩裂缝和保证砌体强度,规定砌体施工时所用的小砌块,龄期不应小于28d。

6.1.3  砌筑小砌块时,应清除表面污物和芯柱用小砌块孔洞底部的毛边,剔除外观质量不合格的小砌块。

6.1.4  施工时所用的砂浆,宜选用专用的小砌块砌筑砂浆。

说明:6.1.4 专用的小砌块砌筑砂浆是指符合国家现行标准《混凝土小型空心砌块砌筑砂浆》JC860的砌筑砂浆,该砂浆可提高小砌块与砂浆间的粘结力,且施工性能好。

6.1.5  底层室内地面以下或防潮层以下的砌体,应采用强度等级不低于C20的混凝土灌实小砌块的孔洞。

说明:6.1.5填实室内地面以下或防潮层以下砌体小砌块的孔洞,属于构造措施。主要目的是提高砌体的耐久性,预防或延缓冻害,以及减轻地下水中有害物质对砌体的侵蚀。

6.1.6  小砌块砌筑时,在天气干燥炎热的情况下,可提前洒水湿润小砌块;对轻骨料混凝土小砌块,可提前浇水湿润。小砌块表面有浮水时,不得施工。

说明:6.1.6普通混凝土小砌块具有饱和吸水率低和吸水速度迟缓的特点,一般情况下砌墙时可不浇水。轻骨料混凝土小砌块的吸水率较大,有些品种的轻骨料小砌块的饱和含水率可达15%左右,对这类小砌块宜提前浇水湿润。控制小砌块含水率的目的,一是避免砌筑时产生砂浆流淌,二是保证砂浆不至失水过快。在此前提下,施工单位可自行控制小砌块的含水率,并应与砌筑砂浆稠度相适应。

6.1.7  承重墙体严禁使用断裂小砌块。

说明:6.1.7依据产品标准,断裂小砌块属于废品,对砌体抗压强度将产生不利影响,所以在承重墙体中严禁使用这缓缓而类小砌块。

6.1.8  小砌块墙体应对孔错缝搭砌,搭接长度不应小于90mm。墙体的个别部位不能满足上述要求时,应在灰缝中设置拉结钢筋或钢筋网片,但竖向通缝仍不得超过两皮小砌块。

6.1.9  小砌块应底面朝上反砌于墙上。

说明:6.1.8-6.1.9确保小砌块砌体的砌筑质量,可简单归纳为六个字:对孔、错缝、反砌。所谓对孔,即上皮小砌块的孔洞对准下皮小砌块的孔洞,上、下皮小砌块的壁、肋可较好传递竖向荷载,保证砌体的整体性及强度。所谓错缝,即上、下皮小砌块错开砌筑(搭砌),以增强砌体的整体性,这属于砌筑工艺的基本要求。所谓反砌,即小砌块产生时的底面朝上砌筑于墙体上,易于铺放砂浆和保证水平灰缝砂浆的饱满度,这也是确定砌体强度指标的试件的基本砌法。

6.1.10  浇灌芯柱的混凝土,宜选用专用的小砌块灌孔混凝土,当采用普通混凝土时,其坍落度不应小于90mm。

说明:6.1.10小砌块孔洞的设计尺寸为120mm*120mm,由于产品生产误差和施工误差,墙体上的孔洞截面还要小些,因此,芯柱用混凝土的坍落度应尽量大一点,避免出现“卡颈”和振捣不密实。本条要求的坍落度90mm是最低控制指标。专用的小砌块灌孔混凝土坍落度不小于180mm,拌和物不离析、不泌水、施工性能好,故宜采用。专用的小砌块灌孔混凝土是指符合国家现行标准《混凝土小型空心砌块灌孔混凝土》JC861的混凝土。

6.1.11  浇灌芯柱混凝土,应遵守下列规定:

   1、清除孔洞内的砂浆等杂物,并用水冲洗;

   2、砌筑砂浆强度大于1Mpa时,方可浇灌芯柱混凝土;

   3、在浇灌芯柱混凝土前应先注入适量与芯柱混凝土相同的去石水泥砂浆,再浇灌混凝土。

说明:6.1.11振捣芯柱时的震动力和施工过程中难以避免的冲撞,都可对墙体的整体性带来不利影响,为此规定了砌筑砂浆在于1Mpa时方可浇灌芯柱混凝土。对于素混凝土芯柱,可在砌筑砌块的同时浇灌芯柱混凝土,此时混凝土振捣十分方便且震动力很小。

6.1.12  需要移动砌体中的砌块或小砌块被撞动时,应重新铺砌。

说明:6.1.12 小砌块块体较大,单个块体对墙、柱的影响大于单块砖对墙体的影响,故作出此条规定。 

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-5-17 19:02:58 | 显示全部楼层
    是的,墙体砌筑必须砌三层实心砖,一般与卫生间的隔墙底部是用混凝土浇注12--15cm高同墙宽的构件主要起挡水作用,其余部位实心墙可视为找平。

存属个人观点,不知是否对你有帮助。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-5-17 19:02:58 | 显示全部楼层
一般情况都是采用实心砖做20cm为的是防水及找平但不是绝对的!比如卫生间就是素砼打底!因为光实心砖已经不能满足防渗水的要求了!像我见过有的楼,因为某层墙体厚度特殊!无法选用合理规格的实心砖,结果全层墙体下都大了20cm的砼。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 19:02:58 | 显示全部楼层
基础以下如果空心就得灌满砂浆的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-25 21:13 , Processed in 0.030737 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表