   基础梁钢筋伸入桩承台时,在锚固长度已满足规范要求的前提条件下,基础梁钢筋还不到桩中心,钢筋是否还要继续加长直至过桩中心?有没有标准图集什么的依据资料?
回复

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 19:03:15 | 显示全部楼层
 基础梁钢筋伸入桩承台,以及是否贯穿承台,按图纸设计确定

如果仅是锚固可以参照以下做法:

可以参考下面图集:

11G101-3图集(独立基础条形基础筏形基础及桩基承台)

12G901-3混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(独立基础、条形基础、筏形基础、桩基承台)

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 19:03:15 | 显示全部楼层
基础梁钢筋伸入桩承台时,在锚固长度(注意:基础梁受力钢筋锚固长度是从柱边开始计算的)已满足规范要求的前提条件下,基础梁钢筋可以不到桩中心
可以参考11G101-3第92页和12G901-3第5-1和5-2页。
截图如下:

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-17 19:03:15 | 显示全部楼层
以单桩承载力特征值为依据,反推上部荷载标准值及设计值,两桩梁式承台按深受弯构件计算抗 弯、抗剪承载力和正常使用阶段的裂缝,裂缝按永久荷载作用计算
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-17 19:03:15 | 显示全部楼层
可以看一下下面的图集:

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-17 19:03:15 | 显示全部楼层
提醒1楼、8楼,请看清后再发言,勿误导人!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 19:03:15 | 显示全部楼层
达到锚固长度可以不用达到桩中心

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 19:03:15 | 显示全部楼层
不需要从图集找依据,从基本原理判断就可对基础梁来说,要看它的支座是柱还是承台?如果是柱,就按梁伸入柱的构造要求着判断;如果是承台,基础梁的钢筋锚固在承台中达到构造要求便可,与桩无丝毫联系。至于桩与承台的关系,那已经是另一回事了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 19:03:15 | 显示全部楼层

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2025-1-6 19:15 , Processed in 0.025415 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表