有时候在住宅小区的项目中遇到这样的情况:高层住宅的电梯(非消防电梯)落到地下室后,经过一个狭窄长的通道进入车库,我想电梯厅和通道也是经常有人活动的区域,应该要设通风系统,如果这个通道和车库处在一个防火分区,我一般会把车库内的排风管延长到通道内,可有时通道和车库处在不同的防火分区,就很难办了,专门为了电梯厅和通道设2个风井(1送1排),再挂2台风机,可风量却很小,总觉得怪怪的,而且,也没有见到其他人有相似的做法?请教前辈,你们遇到类似的情况怎么处理的?另外,如果电梯厅和通道的长度超过20米,应该要考虑上排烟吧?
特别说明:是地下室电梯厅和通道,不是前室
回复

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 19:03:34 | 显示全部楼层
有电梯,估计也有楼梯了,直接楼梯做防烟,电梯厅就不用了,只要建筑图上是电梯厅至于走道排烟要结合图纸定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 19:03:34 | 显示全部楼层
1、前室的概念是基于消防电梯、防烟楼梯间来说的,通常的叫法是消防电梯前室、防烟楼梯间前室,或者说是这两者的合用前室既然是普通电梯,就只是电梯厅,不是前室。
2、地下内走道超过20米,是要做机械排烟的;但平时通风是没有要求一定要设的,如果做了更好,但应注意风量平衡,以及地下地下各房间正压、负压的分布情况。我最近看了些图纸,经常看到有些房间或者走道只设排风(烟),而不注意进风通道,不知道进风怎么来?由此一来,排风实际上无法实现预期效果的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 19:03:34 | 显示全部楼层
既然不是消防电梯,在发生火灾的时候是不能使用的,那消防电梯厅的防排烟就没什么必要了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 19:03:34 | 显示全部楼层
的确有楼梯间,楼梯间是封闭梯间,自然通风,不用加压送风电梯厅和车库在一个防火分区时,其实也是敞开的,不在一个防火分区时,有门隔开,但电梯厅不能认为是前室。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-5-17 19:03:34 | 显示全部楼层
加压送风

一般消防电梯才需要前室吧,普通的电梯完全可以敞开,不需做加压送风了吧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-5-17 19:03:34 | 显示全部楼层
电梯厅应该是是理解成前室,前室就要通风
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-5-17 19:03:34 | 显示全部楼层
电梯前室需要送风的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-5-17 19:03:34 | 显示全部楼层
有电梯,估计也有楼梯了,直接楼梯做防烟,电梯厅就不用了,只要建筑图上是电梯厅