基坑里面有水渗透出来,怎么处理才不妨碍防水层施工剪力墙外围已作明沟排水,但基坑中央的电梯井等比较深的基坑里始终有积水。

回复

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 19:03:55 | 显示全部楼层
通过上传的照片,得知这种基础是施工单位最为头疼的问题地基处理一般是分包给外单位,如止水帷幕、土石方开挖。施工单位纯粹做点底子活,出现问题后最容易推诿扯皮。剪力墙外侧明渠排水做得很到位,但是要注意施工垃圾堵塞、水泵配置多少的问题。基坑内电梯井的降水建议采用整体加大加深处理,砌筑排水暗渠,填充碎石或多孔砖,引导至集水井(次集水井建议每个电梯井都设置)后按照正常工序施工。集水井内放置自吸泵一台,外露排水管选用钢管。焊接止水环,电源线通过走排水管内部解决。在未进行筏板混凝土浇筑之前进行不间断排水,筏板混凝土浇筑时用气焊割断排水管,用预先烧制的同管径内径大小一致的钢管焊封,将自吸泵废弃在集水井内,利用筏板混凝土压强解决抗浮问题。一定要注意浇筑混凝土时要同时进行,千万不能功亏一篑。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-5-17 19:03:55 | 显示全部楼层
个人看法:

1、从照片看,水比较多,降水排水没有做好,根据地质及现场地下水情况要重新采取降水措施,做好基坑排水,一定要把水降低后再施工

2、对地下防水材料如不是自粘性防水材料,可以变更,这样即使在基层潮湿的情况下也不影响防水施工,但不能有明水。

3、如果水位影响范围仅限于电梯坑,根据地质结合现场情况可以在电梯井四周采用局部井点降水,把水位降到电梯井坑底50cm以下,并适当提高电梯坑垫层厚度及砼强度,防止因地下水位(或下雨)升高产生的浮力影响。等电梯井防水做好后再施工其他部位,做好签证。

4、注意基坑四周及支护桩等变形测量与监测。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-5-17 19:03:55 | 显示全部楼层
电梯井四周采用井点降水,水位降至电梯井坑底以下,等电梯井防水做好后再施工其他部位
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-5-17 19:03:55 | 显示全部楼层
降水方法:

集水坑降水法
井点降水法

1、集水坑降水法:是在基坑开挖过程中,沿坑底周围或中央开挖有一定坡度的排水沟,在坑底每隔一定距离设一个集水坑,地下水通过排水沟流入集水坑中,然后用水泵抽走

适用范围:面积较小、土质较好、粗颗粒土层或粘性土层、降水深度不大的基坑(槽)开挖工程。

2、 井点降水法:在地下水位以下的含水层施工时,常采用井点排水的方法。井点降水法是在基坑开挖前,在基坑四周埋设一定数量的滤水管(井),利用抽水设备 抽水使所挖的土始终保持干燥状态的方法。井点降水法所采用的井点类型有:轻型井点、喷射井点、电渗井点、管井井点、深井井点等。

轻型井点:轻型井点是沿基坑四周每隔一定距离埋入井点管(直径38–51MM,长5–7M的钢管)至蓄水层内,利用抽水设备将地下水从井点管内不停抽出,使原有地下水降至坑底以下。在施工过程中要不断的抽水,直至施工完毕。
喷 射井点:当基坑较深而地下水位又较高时,采用轻型井点要采用多级井点,这样,会增加基坑挖土两、延长工期并增加设备数量,显然不经济的。因此,当降水深 度超过8m时,宜采用喷射井点,降水深度可达8–20m。喷射井点的设备,主要由喷射井管、高压水泵和管路系统组成。
电渗井点:对于 渗透系数很小的土(K小于0.1m/d),因土粒间微小空隙的毛细血管作用,可以采用的方法。 电渗井点是井点管作阴极,在其内侧相应地插 入钢筋或钢管做阳极,通入直流电后,在电场的作用下,使土中的水流加速向阴极渗透,流向井点管。这种方法耗电多,只在特殊情况下使用。
管井井点:管井井点就是沿基坑每隔一定距离设置一个管井,每个管井单独用一台水泵不断抽水来降低水位。这在地下水量大的情况下比较适用。
深 井井点:当降水超过15m时,在管井井点采用一般的潜水泵和离心泵满足不了降水的要求,可加大管井深度,改采用深井泵即深井井点来解决。深井井点一般可 降低水位30–40m,有的甚至可以达到100m以上。常见的深井泵有两种类型:电动机在地面上的深井泵及深井潜水泵(沉没式深井泵)。
大口径井点和深井井点差不多,只是一个是加深度,一个是加大口径。

适用范围:井点降水法目前在建筑物、构筑物基础施工中使用广泛,而在软土路基中使用较少。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-5-17 19:03:55 | 显示全部楼层
在基坑外补打降水深井,过滤管要考虑含水层位置

电梯井四角打四个管井,应该可以降低水位。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 19:03:55 | 显示全部楼层
以下方法供参考:局部先施工
1、深挖至电井设计标高以下,【据需要,一般是40cm-60CM左右,如大可加厚】据现场水头定
2、浇筑偏干性防水、早强、早凝砼一遍,【注意预设一个或多个泄水口=备虹吸水泵,不间断降水】注意:周边相同做法,预埋件最好采用高强度,厚壁塑料材质的。
3、砼凝固后,做卷材防水两道。【防止一遍各原因造成局部处理不好】
4、再次浇筑砼【防水】同2做法【很重要,勿省!】--同时降水。做至设计标高。
5、待整体基础浇筑完成的同时,封堵泄水口。--撤泵,【注意封堵方法,很重要】。
以上适用用整体基础,经济点、实惠。,如设计有抗浮锚杆的话--------,祝开心哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 19:03:55 | 显示全部楼层
堵漏,两种方法;堵漏王封堵,或灌浆堵漏,止水后待几层干燥再做防水层
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 19:03:55 | 显示全部楼层
挖个抽水井,先降水。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-5-17 19:03:55 | 显示全部楼层
不可换成碎石的!少一道抗压及防水很容易出问题!
最好不要用钢管!,几年就锈坏了,结果就大大不好了!如你那地质成酸性【主要是地下水,那更快】

基础渗、漏水后果很严重!说能处理车库底板漏水的那是忽悠人的哦,实例=青岛一车库花80万处理底板局部漏水措施=重新加大漏水处基础、提高车库底标高,结果照样=车库几月就成‘游泳池’,【找什么设计、防水专家】的结果
   知道最后咋处理的+++请大家猜猜?绝对的异想天开的办法,高哦。