海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1015|回复: 19

请问室外消防管道DN150的环管可用沟槽连接不?

[复制链接]
cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 19:04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问室外消防管道DN150的环管可用沟槽连接不?
回复

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 19:04:46 | 显示全部楼层
不能的,应该用法兰边接
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 19:04:46 | 显示全部楼层
应该用焊接,然后防腐假设用法兰或卡箍,每个口都做检查井,那么管道沿线每隔10米就要做一个检查井(管子一根最大长度是10米),不会有人用这个方案的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 19:04:46 | 显示全部楼层
室外埋地消防管道不宜用卡箍和法兰连接,宜用焊接《给水排水技术导则》上消防部分有相关说明。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 19:04:46 | 显示全部楼层
可以的如果是埋地的话,做卡箍连接需要每个接口处需要做个检查井。如果是架空管道需要保温。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 19:04:47 | 显示全部楼层
不能 应该焊接
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 19:04:47 | 显示全部楼层
一般选用法兰连接,卡箍连接的话需要设置检查井,
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 19:04:47 | 显示全部楼层
从施工规范上,是符合要求的,卡箍部位要作井实作上不强。问当地消防支队有没有什么行业要求最好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 19:04:47 | 显示全部楼层
最好不用,卡箍连接埋地容易出问题,要做特别处理,麻烦
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 19:04:47 | 显示全部楼层
如果有室外地沟,可以用埋地的话,不行。
回复 支持 反对

使用道具 举报