钢筋的直径到了多少就不能使用绑扎搭接了,柱子上开始用电渣压力焊

[复制链接]

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 19:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢筋的直径到了多少就不能使用绑扎搭接了,柱子上开始用电渣压力焊
回复

使用道具 举报

0

主题

2944

帖子

2771

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2771
发表于 2014-5-17 19:04:51 | 显示全部楼层
这个是跟抗震等级有关,还有就是经济性要求,施工的工艺等有关吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2944

帖子

2771

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2771
发表于 2014-5-17 19:04:51 | 显示全部楼层
一般25以上需焊接
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2944

帖子

2771

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2771
发表于 2014-5-17 19:04:51 | 显示全部楼层
抗弯钢筋是32mm,搞拉钢筋是28mm
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2944

帖子

2771

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2771
发表于 2014-5-17 19:04:51 | 显示全部楼层
国标03G101-1和06G901-1混凝土结构平法规则中,分别对梁.柱受力钢筋的连接均作了规定;柱.框架柱纵向钢筋直径大于28时,不宜采用绑扎搭接接头梁的贯通筋大于28时,应采用机械连接或等强对接焊接

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-5-17 19:04:51 | 显示全部楼层
跟抗震等级,还有就是经济性要求,施工的工艺等都有关,一般14及以上的铁要求焊接(竖向钢筋电渣压力焊),大于等于22的铁都要求机械连接
大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-5-17 19:04:51 | 显示全部楼层
一般要求14及以上的竖向钢筋采用电渣压力焊,而大于等于22的竖向或水平钢筋都需要机械连接了
大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-5-17 19:04:51 | 显示全部楼层
28以上就不给搭接了(用机械连接了),14以上就可以用电渣压力焊了,14至28用什么方法连接,主要看价钱了,由你选择····

大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 19:04:51 | 显示全部楼层
我们都匀这里要求受拉筋直径20以上的钢筋不允许搭接绑扎,按规范受压筋可以绑扎的钢筋只能按25%绑扎,

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 19:04:51 | 显示全部楼层
电渣容易起泡,保证不了质量,我们检验了几次,都达不到要求,气压焊比较可靠