地下室剪力墙上开窗户,窗户两侧没有设计柱,窗户上梁是否可以锚固在剪力墙上,还是锚固在离窗侧较远的剪力墙中的暗柱内?

[复制链接]

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-5-17 19:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
地下室剪力墙上开窗户,窗户两侧没有设计柱,窗户上梁是否可以锚固在剪力墙上,还是锚固在离窗侧较远的剪力墙中的暗柱内?
回复

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-5-17 19:04:57 | 显示全部楼层
剪力墙上洞口加强钢筋构造,图纸设计一般都会注明,当洞口>800时,洞口两侧应设有边缘构件

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-5-17 19:04:57 | 显示全部楼层
一般剪力墙上开洞,洞口四周设置加强钢筋,按图纸设计施工即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 19:04:57 | 显示全部楼层
窗梁钢筋在剪力墙内部达到锚固要求长度即可,没必要伸入较远的暗柱内,地下室的外围墙体与结构剪力墙是有功能区别的,主要起挡土防水作用外围墙体的刚度远远大过一般柱,所以不需要伸入较远的暗柱内。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 19:04:57 | 显示全部楼层
你再看看图纸 剪力墙上开窗户,上面必设置暗梁,两边必有边缘构件。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 19:04:57 | 显示全部楼层
剪力墙上开窗户,上面必设置暗梁,两边应该是设置边缘构件
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 19:04:57 | 显示全部楼层
剪力墙留置窗口是否是原设计?
1.是原设计按剪力墙洞口加固施工即可
2.如是设计变更应让设计单位出具窗口加固方案施工。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 19:04:57 | 显示全部楼层
剪力墙开洞属于结构加固问题,需请原结构设计院设计后施工,但说明一点,不是所有的剪力墙都可以开洞的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 19:04:58 | 显示全部楼层
按照图纸施工就可以了