海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 200|回复: 9

基础圈梁被撞断裂如何处理?

[复制链接]

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-5-17 19:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
基础圈梁在土方回填时被推土机碰了一下,粱身两端各一处中部有3、4处贯通的裂缝,应该怎么处理

回复

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-5-17 19:06:36 | 显示全部楼层
将裂缝的砼破除清理干净,钢筋重新绑扎牢固,新旧砼接触的地方清理干净浇水湿润,支好模板,撒水泥浆一道,浇筑砼,24小时后覆盖浇水养护
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 19:06:36 | 显示全部楼层
将裂缝部分砼清除后,重新浇灌砼
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 19:06:36 | 显示全部楼层
将梁砼用电镐破碎拆除……将两端支座同梁高部分也凿掉……根据支座尺寸考虑支座全部凿,还是凿2/3,根据梁被撞弯的幅度考虑是否要更换钢筋……在支模浇筑!其实不要觉得麻烦,我们有一条梁也是被回填土车撞断刚修理好……把梁砸了重支,也没花几个工,但是效果却很明显!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 19:06:36 | 显示全部楼层
还要说明的是,有通缝就表示梁已经断了,只是撞断骨头连着筋!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-5-17 19:06:36 | 显示全部楼层
同意4楼的做法,根据实际情况定
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-5-17 19:06:36 | 显示全部楼层
将有贯穿裂缝的砼全部破除,修整钢筋,重新支模浇筑砼
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-5-17 19:06:36 | 显示全部楼层
清理掉断裂的部位大概50cm用膨胀砼浇筑
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-5-17 19:06:36 | 显示全部楼层
将裂缝的该段梁破除,清理干净后,重新绑扎松动的钢筋,完毕后浇筑

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-5-17 19:06:36 | 显示全部楼层
将裂缝部分混凝土清理干净,浇水湿润,裂缝表面抹一层1:2水泥砂浆,用比原混凝土高一个强度等级的混凝土补缝