电气设备的穿管N线太细,能否在管外再接N线加粗?

[复制链接]

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-5-17 19:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
电气设备的穿管N线太细,请问能否在管外再接N线加粗?
回复

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-5-17 19:06:48 | 显示全部楼层
 根据基本供配电系统的要求,电缆中必须包含线路工作制所需要的全部工作芯线和PE线特别需要指出,需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。

    五芯电缆中,除包含三条相线外,还必须包含用作N线的淡兰色芯线和用作PE线的绿/黄双色芯线。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-5-17 19:06:48 | 显示全部楼层
不能在管外再接N线加粗
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 19:06:48 | 显示全部楼层
你是说穿线管里面的N线太细,想在线管外面再敷一根N线对吧!规范的话不可以,也不安全一般主线的配置大小,要根据负荷定,N线线径不低于相线一半。