电气设备保护接零时,怎样判断零线应在哪些地方重复接地?有什么要求吗?

[复制链接]

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-5-17 19:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,电气设备保护接零时,怎样判断零线应在哪些地方重复接地?有什么要求吗??
回复

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-5-17 19:08:25 | 显示全部楼层
零线应在下列地点重复接地:
1、架空配电线路的电源处、配电干线和分支线的终端及沿线每1公里处;

2、电缆和架空线路引入车间或大型建筑物内的总配电装置处;

3、金属管配线时,将金属管路和零线连接在一起,并作重复接地;

4、塑料管配线时,保护零线应单独敷设,并和零线相连作重复接地;

5、高低压架空线路同杆架设时,同杆架设段的零线两端应作重复接地;

6、保护接零系统中,其零线的重复接地点不应少于三处

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-5-17 19:08:25 | 显示全部楼层
补充:
1.无专用零芯线或用金属外皮作为零线的低压电缆应重复接地;
2.大型车间内部宜实行环形重复接地,零线与接地装置至少要有两点连接:除进线处一点外,对角处最远点也应连接,而且车间周边长度超过400m,每隔200m应有一点连接;

每一重复接地的接地电阻,一般均不得超过10Ω,而电源容量在100kva以下者,每一重复接地的接地电阻可以不超过30Ω,但至少应有三处进行重复接地

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 19:08:25 | 显示全部楼层
电气设备采用接零保护时,要将零线进行重复接地,主要是为了防止零线断裂发生触电危险

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 19:08:25 | 显示全部楼层
设备如是采用的保护接零就不允许再保护接地,这是规范规定的重复接地指的是电网。
回复 支持 反对

使用道具 举报