发表于 2014-5-17 19:08:59
|
显示全部楼层
方法一:
做成分离式条形基础.优点:简单易操作;缺点:回填夯实不到位易形成沉降,需要将接缝做成软连接。线荷载保守一点算0.5*(4+1.5)=2.75T/M,夯填土承载力按6T/M2,则可推算出需设计条基宽0.5M,因此,综合考虑800宽的钢筋砼条基好得很了.
方法二:
做成与框架成一整体的梁.优点:沉降缝没有了,缺点:施工操作程序稍烦琐.分2种情况:
1、  增加地梁端支座是框架柱:
假设所增地梁240*550,内配3根18(上下同),用140的角钢宽200通过3根直径20的膨胀螺栓梅花形对向固定在框架柱上,再将3根18钢筋与角钢有效焊接。
荷载较大时,还可用10厚钢板和60角钢形成保柱外挑钢牛腿,然后这部分一起浇灌砼。
2、  增加地梁端支座是梁,即形成T形:
        用10厚200宽钢板包管支撑梁,形成包箍2道,间距100,再通过两角钢与包箍焊接,新增梁3根18(上下同)与包箍和角钢同时有效焊接,最后砼浇灌覆盖。
        遇其他情况可参照执行。其特点是:膨胀螺栓紧固、钢板包箍、型钢连接、钢筋焊接、砼凿毛、浇新砼。
除上述焊接的方法外,再一就是结合环氧树脂复合料灌浆,综合运用,这种方法质量更有保证,但在小项目上、或地点偏僻的地方使用不现实。一是环氧树脂价格昂贵,其次是施工配比和施工工艺不是专业人员无法完成达到预定的效果。
    这是我在抗震加固、天井补楼层的实例中的体会,哪种更适合应结合具体工程具体特点,宗旨很明确。
好多朋友说为什么不用植筋?因为我对植筋的质量存异议。好多朋友错误地认为用冲击钻打几个眼,搞点植筋胶,放下钢筋就行了。其实好几年前我经历植筋实例,请的是专业的植筋公司,用的知名品牌,一根地脚螺栓就是400多元(人工+机械+胶),现在的价格我不知,但是我知道我的朋友在植雨蓬筋时,拉拔试验一拉就掉下来了,同样墙体拉墙中现在用得也很广,合格是否大家知道,但好坏没有后果。想想你身边有多少专业的植筋公司?这就是我坚持没有把握时,另焊不植。
再一例子,我现在建的750KV变电站钢雨蓬,用的也是预埋铁件,却没有用植筋,基础埋件更多,几百块,如果可以植筋我省事多了。
因此,植筋要注意两点:一、质量有没有把握?二、看使用在什么部位?
|
|