基坑深9m,已经开挖完成,场地有限想做土钉墙支护,还未开始,方案正在做,需要专家论证,已成死棋……

想问:

1、边开挖边支护,所有能看见的规范上都这么说,并且严禁超挖我想知道真超挖了怎么办,像我这样都全挖完了再支护行不行,不会非得填上再挖一遍吧……

2、土方开挖和支护应该是编制专项方案,目前是分别编了两个,是不是要合到一起编一个就行……

3、目前做方案是应该根据目前情况采取什么合理措施呢,还是就按常规的边开挖边支护编一个方案……

4、专家论证是不是必须到现场呢……

回复

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-17 19:10:48 | 显示全部楼层
想了想怕误导你,详细再说说:你既然干到这一步,就是监理业主监管不到位或者不管,或者管不了,如果有质监站进行监督,需要进行基础验收,该补论证方案就补,花不了太多钱如果没有质监站,注意好降水,干完拉倒,下不为例。我以前也干过7米多深的管沟,当时压根就不知道要论证,干完就干完了(也许是因为干的是化工工程)。但如果你的工程是房屋建筑和市政工程,则质监站可能会关注。你需要根据你现场的具体情况处理。什么方案、论证都是虚的,真正保证现场安全才是本质,现场安全了,别的都好说,现场不安全,方案写到天上,论证过1万次都白扯。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-17 19:10:48 | 显示全部楼层
基坑深9m,属于深基坑了,编制专项方案,进行专家论证,是必须到现场看的

对现场具体情况不了解,基坑周边情况、地下水、地质、放坡等不清楚,基坑深9m,已经开挖完成,还没做支护,非常危险,如果下大雨会更危险。没有塌方说明土的抗剪强度指标、土质很好,土的临界高度大,周边没有附加荷载。

抓紧时间做支护,不能省钱花大钱。注意观察基坑周围情况,必要时对基坑回填土以平衡土的主动压应力,不能忽视安全啊。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-17 19:10:48 | 显示全部楼层
你都能放1:1的放坡了,怎么说场地有限?看一下地质探察报告,上面有建议我说怎么没塌方,放坡都1:1了,难怪了,做个土钉挂网喷浆支护就能解决,专项方案得专家论证。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 19:10:48 | 显示全部楼层
1、边开挖边支护;必须先做方案,在安全问题上不能抱侥幸心理,否则监理、安监站、质监站都不会放过

2、土方开挖和支护应该是编制专项方案,必须编两个,支护是由设计单位设计的做法要求不可以合到一起。

3、先做土方开挖方案专家论证,后做支护方案……

4、专家论证是不是必须到现场呢;不见得

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 19:10:48 | 显示全部楼层
不逐条回答了,因为规定的东东楼上已经回答了

已经开挖完毕,成了死棋。

说明:1、地质条件很好(如果很差的话,早就出事了)。2、开挖期间没有下大雨,估计现场没有大量的地下水。

目前确实属于侥幸。处理措施:1、就是你说的填上,按一定的坡度(根据现场情况确定)回填。2、抓紧做支护,就是一个应急预案性质的支护。

确保安全是第一位的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 19:10:48 | 显示全部楼层
9m的基坑一次开挖到位,第一次见到现在要做土钉墙支护,难度很大,首先钻孔就是一个很大的难题,建议采取其他支护方式。如确实要求土钉墙支护,可以先在基坑顶部做压密注浆,加固上层土体,并做好坡肩硬化,暂时延长一下土体坍塌的可能性。下层及时进行土钉墙和护坡施工。对于基坑中上部可以考虑搭设钢管脚手架进行施工。方案可以做在一起,但应根据现场实际情况进行编制,毕竟基坑支护是个高危项目。对于方案论证,专家必须到现场,根据现场情况,提出切实可行的意见。个人意见,仅供参考。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 19:10:48 | 显示全部楼层
1、边开挖边支护,所有能看见的规范上都这么说,并且严禁超挖 应按规范执行    。真超挖了怎么办应用级配沙石回填夯实。 像你这样都全挖完了,也没有方案,也没有论证,也没有支护,你问再支护行不行,我觉的已经没有必要了。你这属于喝了酒偷车闯红灯,然后问该不该在路边歇歇醒醒酒。  

2、土方开挖和支护应该是编制专项方案,目前是分别编了两个,是不是要合到一起编一个就行……87号文讲深基坑方案应该是1个专项方案,个人认为不用编制2个。

4、专家论证是不是必须到现场呢……按说专家论证需要到现场,但是现在的专家,不敢恭维,钱到位,论证2次就过。

1:1的放坡,如果周边没有构筑物,土方外运,边坡不受载荷,土质只要不是特别松散,安全上是没有问题的。如果你是强行施工,那就不要虎头蛇尾,干完埋了一了百了。不要引起质监站的注意。资料跟上。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2610

帖子

2444

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2444
发表于 2014-5-17 19:10:48 | 显示全部楼层
真超挖了怎么办.告诉你,不出事是偶然的,出事是必然的我做轨道建设深基坑是采用的旋喷装及钢管支护。你听说过熊猫环岛坍塌事故吧?非常惊人的。必须是挖一层支护一层。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2610

帖子

2444

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2444
发表于 2014-5-17 19:10:48 | 显示全部楼层
在安全问题上不能抱侥幸心理必须按规定去做。
回复 支持 反对