地暖各环路管长相差是否有经验数值?

[复制链接]

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-5-17 19:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
规程中规定:连接在同一分、集水器上的同一管径各环路加热管的长度宜尽量接近,并不宜超过120m

回复

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-5-17 19:11:09 | 显示全部楼层
一个分集水器上最多布8个环路,每环60-80米为最妥,每个环路米数相差不要大于10米
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 19:11:10 | 显示全部楼层
各个回路之间长度差别控制在15%以内没问题,每环路总超长度不要过120m没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 19:11:10 | 显示全部楼层
补充6楼5楼:120M为规范规定,通常情况下应按照规范要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 19:11:10 | 显示全部楼层
一般在满要求的情况下怎样操作方便怎么留
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 19:11:10 | 显示全部楼层
一般每环60-80米
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 19:11:10 | 显示全部楼层
各个回路之间长度差别在10%以内是最佳的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 19:11:10 | 显示全部楼层
各个回路之间长度差别控制在15%以内没问题,每环路总超长度不要过150m没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 19:11:10 | 显示全部楼层
一般情况下地暖的运行压力位0.6MPa,根据管道的阻力,地暖管路的散热情况及施工成本方面考虑,每回路地暖管在90米左右最为适宜,但有个别要求为实现分室控制,或者房间的格局就另考虑了

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-17 19:11:10 | 显示全部楼层
对供暖方式也看一下,是不是燃气炉取暖还是集中取暖,每个管路接近,管路阻力接近,不近形成房间温度差,记得哪本书写最在不易超过20米,设几路要综合考虑房间的大小而定!