连梁一部分在上一层,施工的时候怎么浇筑?

[复制链接]

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-5-17 19:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
像这种连梁一部分在上一层,施工的时候怎么浇筑,不会上下两层分开浇筑吧?
是不是都避免设计这种跨层连梁?

回复

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-5-17 19:11:42 | 显示全部楼层
这种设计工程上用的很多,立模与下层一起浇筑,不能分开浇

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-5-17 19:11:42 | 显示全部楼层
把下一层的梁先用混凝土浇筑起来,等下层梁混凝土初凝后再浇筑上一层的梁上一层梁高在400以内是没有问题的。如果超过400了,可以把其他连梁上口封住。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 19:11:42 | 显示全部楼层
一般都是直接和楼板一次性浇筑完成,这是混凝土的凝结特性所决定的施工工艺但是也有例外,比如巨型建筑物在混凝土
供给不能一次性到位或者其他原因只能分次浇筑的时候采用预留浇筑对接处的办法来实现分次浇筑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
跨层连梁能不能避免是按物体使用性质所决定的,一个整体的梁板就要一次性浇注,否则是起不到它应有的作用
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 19:11:42 | 显示全部楼层
当然要一次性浇筑了,这样才是一个整体。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 19:11:42 | 显示全部楼层
混凝土的凝结特性所决定的施工工艺
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 19:11:42 | 显示全部楼层
能一次性浇筑最好了,保证结构的整体性
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 19:11:42 | 显示全部楼层
关键要解决承载力问题