施工方穿照明线时未接地如何处理为好

[复制链接]

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 19:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
照明安装图中没有画出接线,而说明中又有接地,规范也有要求
回复

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 19:12:14 | 显示全部楼层
在低于2.4M的照明灯具都得接地 现在的设计在照明图上都未画但是线还是要穿的 在竣工图上画好就是
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 19:12:14 | 显示全部楼层
出现这种情况,最好是联系一下设计院,看看能否出个变更,或者方案,按变更或方案进行处理接地肯定的做,这是规范要求的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 19:12:14 | 显示全部楼层
照明平面图一般只有注明几条线,可以看到接地线的是图纸说明和配电系统图,如果按你所说说明和规范均有要求那肯定是要穿接地线的,你可以出个工作联系单请求设计单位给予确认一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 19:12:14 | 显示全部楼层
规范要求:室外所有的灯具不带电金属部份必须可靠接地,在室内低于2.4M的照明灯具金属外壳均应可靠接地 ,图纸小于规范要求按规范施工.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 19:12:14 | 显示全部楼层
在审图阶段就要核对,隐蔽验收前就要核查

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 19:12:14 | 显示全部楼层
没有放接地的可以接在楼房的柱子钢筋上.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 19:12:14 | 显示全部楼层
补穿/从新再布
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 19:12:14 | 显示全部楼层
 如果线管没有其他因素堵塞,用钢丝补穿安全接地线一根,最好是将线全部抽出,一起穿比较安全,如果原来是护套线,最好是和建设方沟通下,全用单芯绝缘线,在我代表甲方和乙方时,图审时就改为单芯绝缘线!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 19:12:14 | 显示全部楼层
一般在系统图中有表示出来,若没有可以联系设计院给出变更

回复 支持 反对