梁板的混凝土标号是C30,7天的强度达到了92%。跨度是8~9米 现在能拆模吗

[复制链接]

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 19:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
梁板的混凝土标号是C30,7天的强度达到了92%跨度是8~9米   现在能拆模吗
回复

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 19:12:46 | 显示全部楼层
根据《混凝土结构工程施工验收规范》第四章第三条第一款主控项目要求,凡是大于8米跨度的梁、拱、壳、板、悬臂构件混凝土立方体抗压强度值未达到100%,不允许拆除模板

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 19:12:46 | 显示全部楼层
可以拆模了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 19:12:46 | 显示全部楼层
凡是大于8米跨度的梁、拱、壳、板、悬臂构件混凝土立方体抗压强度值未达到100%,不允许拆除模板至少应该在15天以后再拆模  安全第一  拆的早了 有可能发生更严重的下挠,甚至坍塌。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-17 19:12:46 | 显示全部楼层
当大于8米跨度的梁、拱、壳、板,及悬臂构件混凝土立方体抗压强度值未达到设计的100%时,是不允许拆除其模板的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-17 19:12:46 | 显示全部楼层
二楼说的对,按照规范的要求是不能拆除的,实际操作中达到90%以上是完全可以拆模的,不过你7天的强度达到了92%是不是有水分啊,就是夏天最热时养护好的话也最多80%。。

能不能拆模在实际操作中要灵活点,你的梁上部如果没有什么重荷载,7天完全就可以拆模了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-17 19:12:46 | 显示全部楼层
不可以拆模的,你这种跨度必须满足100%之后,你可以根据现场留置的同条件拆模试块,及回弹值确定
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2674

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2674
发表于 2014-5-17 19:12:46 | 显示全部楼层
GB+50204-2002(2011版)混凝土结构工程施工质量验收规范:
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2674

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2674
发表于 2014-5-17 19:12:47 | 显示全部楼层
不能拆除,跨度大于8m的梁板必须待强度达到100%才能拆除
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2674

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2674
发表于 2014-5-17 19:12:47 | 显示全部楼层
不可以,强度的达到100%