海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 496|回复: 10

建筑施工图上窗顶标高比结构施工图梁底标高低5公分,怎么弄?

[复制链接]

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-5-17 19:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
框架结构,建筑立面图上窗顶标高为11.40m,结构施工图上梁底标高为11.45m,相差的5公分,怎么处理?
回复

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-5-17 19:13:47 | 显示全部楼层
建筑标高比结构要高50mm,所以相差的是100mm,看下上层板的标高和梁的高度,自己计算一下梁底标高,再看下门窗表窗的高度以及窗下墙的高度,不符的话可以加大梁的高度或提过墙的高度(通过业主或监理)个人认为是设计标注错误。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
留的是抹灰和装修的厚度按实际做即可。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 19:13:47 | 显示全部楼层
没错,留的洞口抹灰和门窗安装打发泡剂的空间,可以灵活安窗户
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 19:13:47 | 显示全部楼层
做技术变更:在结构施工时把梁底模下降5cm如已完成结构,那一般采取抹灰来调整。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 19:13:47 | 显示全部楼层
以结构图为准留的是抹灰和装修的厚度。注意左右高度一致。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 19:13:47 | 显示全部楼层
补充下:梁底高度应该是11.35m
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 19:13:47 | 显示全部楼层
还要注意窗台的高度,办公楼大于800住宅大于900