小高层楼面与柱同时浇筑,柱是c35,梁板是c30.结果买商品混凝土变成了c30,且已经浇筑完毕。怎么解决这个问题?

[复制链接]

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 19:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
综3上所叙
回复

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 19:15:02 | 显示全部楼层
不让监理和甲方知道,赶紧去商品砼搅拌站换资料,把资料换了,回弹的时候如果不行再想办法,别无选择
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 19:15:02 | 显示全部楼层
其实C30足够了,不应担心,因为是小高层.
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 19:15:02 | 显示全部楼层
建议及时联系建设单位、监理单位、设计单位等相关单位做好处理,这种情况应该属于质量事故,后果是比较严重的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 19:15:02 | 显示全部楼层
看样子只有打掉了,我们通常做法建议业主将柱、梁、板改为统一标号(以高标号),这样一则避免砼标号弄错,二则方便施工,只是成本有点增加,但施工进度加快,也提供了经济效益
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 19:15:02 | 显示全部楼层
此类节点(特别是中柱)的四周有梁,节点混凝土受到梁的约束性能提高,强度只差一个等级,实际上是没有问题的若干年前在建筑技术期刊上有篇论文专门论述这个问题。可以和设计院协商解决。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 19:15:02 | 显示全部楼层
请设计院或者专业人才出方案,加强柱子
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 19:15:02 | 显示全部楼层
这个问题只能去问设计院了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 19:15:02 | 显示全部楼层
进行加固方法;或就得打掉了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 19:15:02 | 显示全部楼层
其实C30的梁板是足够的,而其设计一般都有一定的余地,你可以叫设计院重新计算一下,如果足够的话就可以请设计院出个处理意见,如果不满足就只有采用加固措施了,是在不行的就只能凿掉了