请问,一层砖砌保安亭如何使得柱子和墙体间如何保证稳固?

[复制链接]

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-5-17 19:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
保安亭为单层砖砌结构,4条柱子钢筋扎好后,先进行墙体砌砖,然后才装模板浇注屋顶和柱子,会有什么结构上的影响吗?屋顶是平的,桩模板的时候连4条柱子一起装,一起倒混凝土,一起拆模板柱子和墙体间如何保证稳固?
回复

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-5-17 19:15:41 | 显示全部楼层
墙柱交界处加设置拉结筋,屋面板下加一道200的圈梁,柱底砌砖残留砂浆清理干净保证柱子原实际尺寸再浇筑混凝土图;一般板也会挑出外墙一些,挑出部分也可以加强一根通长筋

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-5-17 19:15:41 | 显示全部楼层
顶板如果不是现浇板,可以加道圈梁,这样墙与柱会更加稳定

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-5-17 19:15:41 | 显示全部楼层
评论被管理员屏蔽!原因为:和主题无关
.by 英国马
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-5-17 19:15:41 | 显示全部楼层
建议 水平方向每隔400毫米左右铺设一层间距80毫米的6.5拉结筋该拉结筋需绕穿4角柱子的主筋。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-5-17 19:15:41 | 显示全部楼层
砌柱子时留马牙槎,模板要保证不漏浆,浇筑时振捣密实

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-5-17 19:15:41 | 显示全部楼层
单层砖砌结构,4根柱子钢筋扎好后,先砌筑墙体按规范留设马牙槎、放拉结筋,后砼浇筑可形成整体,质量合格,没有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 19:15:41 | 显示全部楼层
柱子拉结筋设置好,顶部设置圈梁把柱子连接到一起
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 19:15:41 | 显示全部楼层
按照砌体的构造图集要求,墙体水平方向要配钢筋,一般是一级6.5@500的,深入到柱子里边,这样就连成整体了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 19:15:41 | 显示全部楼层
留设马牙槎、放拉结筋,后砼浇筑可形成整体,质量合格,没有问题