海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 562|回复: 2

低压三相并联电容器容量比额定值大或小10%,为什么就不能用了?

[复制链接]

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-17 19:16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
低压三相并联电容器容量比额定值大或小10%,为什么就不能用了?它的电流下降到额定电流的50%-60%时能否继续使用,为啥??请高手解释一下,谢谢
回复

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-17 19:16:07 | 显示全部楼层
低压三相并联电容器的电容值有国家标准,不能大于或小于额定值10%,不然就是不及格不能使用低压三相并联电容器在内部接成三角形,每相有若干个元件并联组成,每个元件单独串联一个熔丝。当元件击穿时,熔丝烧断,使击穿的元件从线路中断开。在电容值变动不大的条件下,电容器可继续工作。电容器中两相之间的电流下降到了额定电流的50%-60%,就说明该电容器的电容值变化很大,其内部的元件损坏太多,需要更换
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-17 19:16:07 | 显示全部楼层


www.xycost.info  
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-30 02:15 , Processed in 0.022847 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表