1.长螺旋钻孔灌注桩工艺,场地下陷严重,可能会导致桩位偏差?

2.一般桩位偏差超过多少界定为放线错误?

3.比如规范是不能超过十公分,但是偏位30公分可以不加大承台?

回复

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-5-17 19:16:35 | 显示全部楼层
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

5                                     桩 基 础
5.1.1 桩位的放样允许偏差如下:
群桩 20mm;
单排桩 10mm
5.1.2 桩基工程的桩位验收,除设计有规定外,应按下述要求进行:
  1.当桩顶设计标高与施工现场标高相同时,或桩基施工结束后,有可能对桩位进行检查时,桩基工程的验收应在施工结束后进行。
  2.当桩顶设计标高低于施工场地标高,送桩后无法对桩位进行检查时,对打入桩可在每根桩桩顶沉至场地标高时,进行中间验收,待全部桩施工结束,承台或底板开挖到设计标高后,再做最终验收。对灌注桩可对护筒位置做中间验收。
说明: 5.1.2 桩顶标高低于施工场地标高时,如不做中间验收,在土方开挖后如有桩顶位移发生不易明确责任,究竟是土方开挖不妥,还是本身桩位不准(打入桩施工不慎,会造成挤土,导致桩位位移),加一次中间验收有利于责任区分,引起打桩及土方承包商的重视。
5.1.3 打(压)入桩(预制凝土方桩、先张法预应力管桩、钢桩)的桩位偏差,必须符合表5.1.3的规定。斜桩倾斜度的偏差不得大于倾斜角正切值的15%(倾斜角系桩的纵向中心线与铅垂线间夹角)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-5-17 19:16:35 | 显示全部楼层
表5.1.3 预制桩(钢桩)桩位的允许偏差(mm)
项 项目 允许偏差
1 盖有基础梁的桩:
(1)垂直基础梁的中心线
(2)沿基础梁的中心线
100+0.01H
150+0.01H
2 桩数为1-3根桩基中的桩 100
3 桩数为4-16根桩基中的桩 1/2桩径或边长
4 桩数大于16根桩基中的桩:
(1)最外边的桩
(2)中间桩
1/3桩径或边长
1/2桩径或边长
注:H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离

说明: 5.1.3 本规范表5.1.3中的数值未计算及由于降水和基坑开挖等造成的位移,但由于打桩顺序不当,造成挤土而影响已入桩的位移,是包括在表列数值中。为此必须在施工中考虑合适的顺序及打桩速率。布桩密集的基础工程应有必要的措施来减少沉桩的挤土影响。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-5-17 19:16:35 | 显示全部楼层
5.1.4 灌注桩的桩位偏差必须符合表5.1.4的规定,桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m,桩底清孔质量按不同的成桩工艺有不同的要求,应按本章的各节要求执行每浇注50m2 必须有1组试件,小于m3的桩,每根桩必须有1组试件。
表5.1.4 灌注桩的平面位置和垂直度的允许偏差
序号 成孔方法 桩径允许偏差(mm) 垂直度允许偏差(%) 桩位允许偏差(mm)
1-3根、单排桩基垂直于中心线方向和群桩基础的边桩 条形桩基沿中心线方向和群桩基础的中间桩
1 泥浆护壁 D≤1000mm ±50 <1 D/6,且不大于100 D/4,且不大于150
D>1000mm ±50 100+0.01H 150+0.01H
2 套管成孔灌注桩 D≤500mm -20 <1 70 150
D>500mm 100 150
3 干成孔灌注桩 -20 <1 70 150
4 人工挖孔桩 混凝土护壁 +50 <0.5 50 150
钢套管护壁 +50 <1 100 200
注:1、桩径允许偏差的负值是指个别断面。
    2、采用复打、反插法施工的桩,其桩径允许偏差不受上表限制。
    3、H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离,D为设计桩径。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-5-17 19:16:35 | 显示全部楼层
《建筑桩基技术规范》

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2735

帖子

5263

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5263
发表于 2014-5-17 19:16:35 | 显示全部楼层
1、长螺旋钻孔灌注桩工艺,场地下陷严重,可能会导致桩位及垂直度偏差;

2、一般桩位偏差超过规范允许范围可以认为是放线错误;

3、桩偏位30公分,是否加大承台,要由设计单位确定,如果承台下是群桩,不是单桩是可以的具体要根据现场实际情况,与相关单位协商处理方案。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2735

帖子

5263

积分

版主

