柱脚钢筋安装偏位然后被打弯了,如何处理

[复制链接]

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 19:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
基础承台内钢筋安装偏位,混凝土已经浇注,在做一层柱的时候柱脚钢筋被打弯来调整混凝土柱的位置及控制混凝土保护层请问这样处理会有什么后果,否则该如何处理。谢谢
回复

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 19:17:36 | 显示全部楼层
原则上不允许这样施工的,偏位尺寸很小也就算了,一般也就是一面偏了需要打个弯,偏个1-2cm稍弯一下也就顺过来了如果偏得较厉害那就要考虑要植筋校正了或其他办法校正,不能任其随便打弯纠偏了(留下质量隐患)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 19:17:36 | 显示全部楼层
规范不允许打弯,有偏差值;但在实际施工中,柱筋严重偏差实有发生~~~~在不严重的情况下,可以矫正,严重的加固处理(柱基础时),增加柱截面尺寸 再不行找设计~~~~~~~~~~~~~(找他们更麻烦、自己能处理就自己与监理现场处理了)
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 19:17:36 | 显示全部楼层
一盘规范充许3度打弯效正,如超过规范要求的话就是植筋不是好办法,因为植筋的位置紧靠原柱纵筋在打孔时不好操作,为保证质量最好通过设计解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-5-17 19:17:36 | 显示全部楼层
偏位超过保护层时一般需要植筋,钢筋直径同主筋,植入基础15D,与柱筋搭接35D
大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-5-17 19:17:37 | 显示全部楼层
原则上柱钢筋位移(偏位)是不允许对柱钢筋进行打弯处理,尤其是在基础部位,应上报设计单位,让其拿出整改方案本人经历过几次,一般都是对原柱的截面进行扩大,柱根附加强钢筋处理!!
大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-5-17 19:17:37 | 显示全部楼层
最好在回填土的厚度内加大截面并插筋纠正
大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

1)钢筋位移不大于20mm:

如果钢筋位移在20mm范围内,可剔凿钢筋根部的混凝土,深度约6~8厘米,然后用扳手将钢筋调整到位,保证模板支设即可这样的处理,符合钢筋≥1:6改变位置的要求。按照≥1:6的比例调整钢筋意思:如果钢筋位移了20mm,在顶板以上不小于20×6=120mm的高度范围内调整到位。禁止采用热处理的方式,将钢筋煨弯。

2)钢筋位移>20mm≤40mm:

如果钢筋位移在20mm到40mm之间,同样将钢筋根部的混凝土剔凿约8厘米深度,然后用扳手将钢筋调整到位,保证模板支设,同时采取钢筋根部绑扎钢筋的方法进行加固,加筋的直径同原结构钢筋,加筋需要与打弯的钢筋绑扎搭接在一起。

3)钢筋位移≥40mm:
如果钢筋位移大于
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 19:17:37 | 显示全部楼层
规范是不允许的,如偏位不多的话就这么处理也说得过去,偏位较大就重新植筋吧,柱筋是垂直受力的打弯后受力就变了