由于设计原因,现在集中供暖小区内一座高层楼(12层)和相邻的一座多层楼(6层)公用一路供回水管路供暖,且都是系统末端高层楼安装了一台加压泵,加压泵一开,造成高层回水压力升高,阻止多层不能回水,且多层供水压力下降(加压泵吸走更多的流量)。现在是保多层供暖(不开加压泵)就保不了高层供暖,反之就不能保证高层楼的供暖。求助怎么解决。

回复

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-5-17 19:18:45 | 显示全部楼层
主要根据高层入口资用压力、流量,来选择合适的泵,楼主是可能泵扬程选大了,从而影响了其他楼供暖,一定要考虑水力平衡问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2636

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2636
发表于 2014-5-17 19:18:45 | 显示全部楼层
高层建筑采用动压系统定压在高层供水管路上加装加压泵,在高层回水总管上加装减压阀,使高层回水阀门后的压力与外网的管网系统压力相等。在高层供水和回水管路上都加止回阀,当外网故障停水时,关闭止回阀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2636

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2636
发表于 2014-5-17 19:18:45 | 显示全部楼层
采用二次加压,注意加压泵扬程不能选太高,应在20m左右,流量根据6层以上面积计算流量,就能满足要求,希望能对你有帮助
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2636

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2636
发表于 2014-5-17 19:18:45 | 显示全部楼层
将高区泵去掉,只要低层建筑首层散热器承压能力不超压就没太大问题毕竟两个单体所需的资用压力差距不会太大,调节热力入口自力式压差控制阀,减小外网对单体影响
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2636

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2636
请直接输入该资料在成工网上的链接地址:

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 19:18:45 | 显示全部楼层
一、向周围有邀请码的同事、同学、朋友们索取

二、访问成工网社区微博、抢得邀请码。》成工网官方新浪微博 成工网官方腾讯微博

三、完成下列任务之一,取得内测资格。

(1)发起1个高质量的提问或者讨论投票,等待审核通过。发起提问
(2)推广3个用户注册激活成功。可通过多种形式和渠道(包括论坛、QQ、Q群、邮箱等)发送您专属的推广链接给好友。》
您的推广连接为:
您可以复制上面的地址,或者点击 马上获取推广连接 来获得推广连接

购买道具

#propsName# #propsDescription#
#propsCoin# 积分/个

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2025-1-4 19:53 , Processed in 0.025126 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表